当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
电源电器
>
电气连接
我要发帖
求助45KW电机和37KW电机星三角起动电缆的选择
点击:
1557
| 回复:
1
简
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 60回
年度积分:0
历史总积分:274
注册:2008年11月05日
发表于:2010-04-12 07:39:52
楼主
现有45KW电机和37KW电机采用星三角起动,从控制箱到电机的电缆 ,控制箱到电机的距离大约不超过30米。查了一些资料有的预算45KW的电机选择3X25MM的两根合适,有的预算45KW的电机选择3X16MM的两根也可以,37KW电机选择3X16MM的两根合适,还是选择3X10MM的两根合适,请大家给帮忙选择一下 谢谢
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
离伤
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:2010年3月24日
发表于:2010-04-12 14:04:29
1楼
45KW采用25平方 37KW采用16平方的就行了
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
请问直流电流能用钳形表来测...
[8688]
有了原理图如何设计电气柜 ?...
[1008]
TN-S系统N线是否重复接地?
[12178]
有师傅懂得电机的编码器吗?
[876]
软起动器10个经典问答,如不经...
[2404]
电动车电池发热的原因是什么...
[1546]
电压过高的危害,高电压对电气...
[5422]
行灯、变压器为什么不能放在容...
[1778]
运行时电流互感器二次线能不...
[12492]
请教变频器二相输入三相输出...
[1049]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号