求助45KW电机和37KW电机星三角起动电缆的选择 点击:1557 | 回复:1



    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 60回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:274
  • 注册:2008年11月05日
发表于:2010-04-12 07:39:52
楼主
 现有45KW电机和37KW电机采用星三角起动,从控制箱到电机的电缆 ,控制箱到电机的距离大约不超过30米。查了一些资料有的预算45KW的电机选择3X25MM的两根合适,有的预算45KW的电机选择3X16MM的两根也可以,37KW电机选择3X16MM的两根合适,还是选择3X10MM的两根合适,请大家给帮忙选择一下  谢谢



离伤

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2010年3月24日
发表于:2010-04-12 14:04:29
1楼
45KW采用25平方 37KW采用16平方的就行了