英威腾变频器跳OC1是什么意思 点击:21736 | 回复:23



马驰

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:105
  • 注册:2009年7月18日
发表于:2010-04-11 20:44:31
楼主
英威腾变频器跳OC1是什么意思



探路者007

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:440
  • 注册:2009年12月29日
发表于:2012-10-18 16:21:53
21楼

什么系列的变频器?看里面有没有用A7840,最好将A7840全换了

luoliu8

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:27
  • 注册:2011年5月16日
发表于:2012-10-18 21:50:57
22楼
加速运行时过流,原因1、加速太快2、电网电压偏低3、变频器功率偏小。处理方法1、增大加速时间2、检查输入电源3、选大一档的变频器

诚信家维3

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2014年9月09日
发表于:2014-09-09 23:18:31
23楼

加速时间太短。电网电压过低。变频器有点小