ATV71带两台电机的自整定
点击:
205
| 回复:
0
123456789ds
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:18帖 | 34回
年度积分:61
历史总积分:4814
注册:2010年4月05日
发表于:2010-04-05 12:16:10
楼主
处理方法:先将变频器全部参数恢复出厂值,记录下冷态定子电阻值,漏电抗值,转子时间常数值。将电机风扇接触器强制尽快冷却电机。当电机温度合适时,用一台电机做自整定,记录下冷态定子电阻值,漏电抗值,转子时间常数值。并用欧姆定律折算出理论值。再冷却电机,用两台电机作自整定,记录下冷态定子电阻值,漏电抗值,转子时间常数值。用出厂值作下限,两台电机自整定值作上限,以理论值为参考调整变频器参数不断优化。电机短路故障多由于冷态定子电阻值,漏电抗值过大导致