Profibus-DP应用中可能发生的故障:地址出错、编程出错、 连接出错、电缆断开或短路、仪表或I/O故障、存在反射、 将某个仪表从网段中拆走,等等

Profibus-DP故障率最高的5点原因中,至少有三方面属于物理层所产生的问题:


未接终端电阻或终端电阻不合要求(物理层) 漏装终端器或终端器规格有问题
动力线对信号线的影响,如靠得太近(物理层) 现场总线通信电缆不规范由于T型接头/端子盒的分布电容不好确定,对RS 485尽量避免用分支线。
分支线的长度是指一个Profibus-DP网段内的所有分支线的总合不得超过规定值。

没有遵循通信电缆的布线规则(物理层)
组态出现故障
接口损坏或采用了未经认证的接口(物理层)

 




槑孖罘槑

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:114帖 | 3593回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7688
  • 注册:2008年3月16日
发表于:2010-05-21 10:31:31
1楼

非常好,学习了, 

 