用HITECH人机PWS6600-C与北京博格朗的控制器通讯,控制器的通讯协议为MODBUS; 03读,10写,人机设为MODICON 984(RTU,SLAVE),8N1,19200,现出现如下问题:
1>可以读取一个存储器的参数,但是如果读多一个存储器值就不可以,是说原来可以读的,现在都不可以了;
2>不可以写,如:我想设定压力值,就是写入控制器第一个存储器,写不了,会有通讯错误提示;
3.试着改人机设为MODBUS SLAVE,不出现通讯错误提示,但是,照样不可以写.只可以读.
4.试过改通讯数据格式:只有8N1可以通讯!
请高手指点.