台达变频器在加速过程中自动停止,无任何报警.. 点击:4729 | 回复:4



你最珍贵

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 400回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:834
  • 注册:2009年3月22日
发表于:2010-03-13 08:30:59
楼主

偶遇一故障.       一台台达VFD-P  11KW 风机水泵型变频带一台11KW水泵。。启动信号由外部控制,频率由电位器调节。

故障现象如下:

1、启动变频,变频为RUN 运行状态,把频率由0 慢慢往上调,  电机运转正常。  到了约32HZ 时,变频器不明原因停止,面板显示状态变为 STOP。 无任何报警。此时外部启动信号还为接通状态。

2、在启动变频之前,把频率调节在35HZ,启动变频,变频为RUN 运行状态,电机开始运转。启动到了32HZ时,不明原因停止 STOP,现象同上;

3、频率在32HZ 以下,可以正常运行,且频率可以任意调节。

4、解决过程中: 重置并重新调整过变频参数、频率源改由面板设定、启动信号也由面板控制、等等。。。还是同上面故障一样。查看故障历史记录没有任何异常。

5、最后从其他机器上拆一台  同型号同参数设置的变频器替换,正常。 说明故障不在水泵,以及控制回路。

6、 拆下的坏变频在办公室接上电源,接上一台0.75kW电机,完全正常。  晕了。

 

请高手分析,此机器患得是什么病????   不胜感激。

 




chuyongcai

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2008年8月21日
发表于:2010-03-13 08:47:22
1楼
加速中过流。看看负载

fangmian211

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 65回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:85
  • 注册:2008年5月12日
发表于:2010-03-13 13:12:02
2楼
启动时间的设置是否完全一致?

你最珍贵

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 400回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:834
  • 注册:2009年3月22日
发表于:2010-03-13 14:32:39
3楼

    观察了,    没有过流..

   启动时间两台变频完全一样.

 

   问一下,  母线上的电容容量减小会有什么影响?

你最珍贵

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 400回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:834
  • 注册:2009年3月22日
发表于:2010-07-20 14:50:45
4楼

 

   原因找到,  忘了回复。  

   变频器整流模块损坏。   6个整流管,烧坏三个,实际上只有两个整流管工作。 后面在废旧变频上拆了一个整流模块,用线连进去,好了。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师