偶遇一故障. 一台台达VFD-P 11KW 风机水泵型变频带一台11KW水泵。。启动信号由外部控制,频率由电位器调节。
故障现象如下:
1、启动变频,变频为RUN 运行状态,把频率由0 慢慢往上调, 电机运转正常。 到了约32HZ 时,变频器不明原因停止,面板显示状态变为 STOP。 无任何报警。此时外部启动信号还为接通状态。
2、在启动变频之前,把频率调节在35HZ,启动变频,变频为RUN 运行状态,电机开始运转。启动到了32HZ时,不明原因停止 STOP,现象同上;
3、频率在32HZ 以下,可以正常运行,且频率可以任意调节。
4、解决过程中: 重置并重新调整过变频参数、频率源改由面板设定、启动信号也由面板控制、等等。。。还是同上面故障一样。查看故障历史记录没有任何异常。
5、最后从其他机器上拆一台 同型号同参数设置的变频器替换,正常。 说明故障不在水泵,以及控制回路。
6、 拆下的坏变频在办公室接上电源,接上一台0.75kW电机,完全正常。 晕了。
请高手分析,此机器患得是什么病???? 不胜感激。