爱默生变频器TD2000报警 点击:362 | 回复:3



别墅

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:133帖 | 1355回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3722
  • 注册:2006年4月09日
发表于:2010-03-01 10:36:53
楼主
一台爱默生TD2000变频器上电后报E019故障,请高手指点如何排障?



yjw133

  • 精华:8帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:28帖 | 129回
  • 年度积分:28
  • 历史总积分:151
  • 注册:2004年9月11日
发表于:2010-03-13 20:01:47
1楼

更换霍尔基本上能解决问题

菜鸟想飞

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23
  • 注册:2005年2月24日
发表于:2010-03-15 20:32:15
2楼
基本上是霍,也有可能是排线,较小的可能是主控制板

别墅

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:133帖 | 1355回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3722
  • 注册:2006年4月09日
发表于:2010-05-06 12:07:08
3楼

已解决,就是更换了霍尔故障就消除了