艾默生TD2000求助(非常奇怪的故障) 点击:447 | 回复:2



张哥

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 65回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:127
  • 注册:2004年4月04日
发表于:2010-01-26 18:18:00
楼主
我有两台艾默生TD2000-220KW的变频器,大电机没法带,运行就显示E010,小电机如果从0HZ一直到50HZ 都很正常,但只要低于12.5HZ,电流就迅速升到额定电流的两倍,且两台都是同样的问题,我用国产的变频器带同样的电机,一点问题没有,说明电机是正常的,问了好多专家都不知道什么原因,哪位高手能帮忙告诉一下,在下不胜感激,有办法的朋友请来电13908061163QQ:532717017盼



空心空

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20
  • 注册:2009年12月14日
发表于:2010-01-31 22:28:14
1楼
先量一下电流检测信号对不对

九尾狐

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 110回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:112
  • 注册:2004年10月12日
发表于:2010-02-03 08:42:49
2楼

检查一下参数,看看转矩提升什么的