f_xj
9515136
あ随风あ
换个写法试一下
比如 +P K1 D10
ted.wang
是在屏上不加还是在PLC里不加?什么型号的pLC?
芳季
你这话有两个疑点。
1.程序是不是你编的。如果不是。你肯定程序的确没有中断程序或子程序?因为你加的程序分分钟写到了中断里面了。或者是初始化程序里。
2.程序不知道有没有其他问题了。
3.(这个不是疑点)我相信你线路没有问题。地址也没有写错。PLC已经在RUN中。
工控淘淘
不就是计数吗,用计数器(c0~c几)不就行了,再用触摸屏监视肯定没问题~!
『天涯』
lvxiaoming
你先监控一下程序中程序有没有变化,如果PLC中的储存地址有变化,那就看你的触摸屏中的储存地址是不是对应的这个储存地址,如果是还不行的话 你就把地址该一下试试,必须保证触摸屏中的地址和PLC中的地址一致。
二子
这种情况我遇到过,有可能PLC采集速度不够快
路德恩3030
是什么型号的PLC,估计点数和处理速度跟不上
crl911
你把原来的程序读出来然后再加入你要的程序,最后再把你修改后的程序重新写入PLC。