200PLC怎么会报看门狗超时呢??? 点击:3853 | 回复:6



西部电工

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 35回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:82
  • 注册:2009年7月19日
发表于:2009-12-31 19:43:18
楼主

一个S7-200的PLC程序,原先挺正常的,但当我在程序中加了一个100ms的定时中断程序后,从电脑编程软件中点击运行后,PLC运行灯亮一秒左右就灭,同时PLC上的故障灯亮,在线监控报看门狗超时,多次试验均如此。而在软件中选择上电复位或从模块上转换状态开关则程序正常启动。到底什么原因呀?




miy_gongkong

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:23帖 | 3065回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12421
  • 注册:2008年9月18日
发表于:2009-12-31 20:01:24
1楼
定时中断中写了什么指令,有可能是指令执行出错! 查查吧!

西部电工

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 35回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:82
  • 注册:2009年7月19日
发表于:2009-12-31 20:45:32
2楼
在线监控定时中断的所有指令运行都正常,不应该是它的原因吧。

miy_gongkong

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:23帖 | 3065回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12421
  • 注册:2008年9月18日
发表于:2010-01-01 19:35:49
3楼

在线监控是看不到中断程序的执行情况的,或者说,看不太准!一般中断程序执行时间很短的,小于PLC扫描周期的!

在看看你在中断程序中所用到的指令帮助吧!

西部电工

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 35回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:82
  • 注册:2009年7月19日
发表于:2010-01-02 08:52:32
4楼
定时中断设的是100ms,时间短,监控时能看到所有程序输出都有实时值

雪鹰

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 59回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2010-01-03 13:22:33
5楼
程序有没有问题?你再看看,还有就是定时中断是不是时间有点短。

西部电工

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 35回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:82
  • 注册:2009年7月19日
发表于:2010-01-03 13:29:13
6楼
程序都没问题,运行了多天挺正常的,程序扫描周期是us级的,应该100ms不短呀,关键是报看门狗故障是在从电脑切换运行的情况下,如果是PLC上电或在电脑选择上电复位就无此现象。

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师