请专家说说伺服模拟量控制、脉冲+方向控制和总线控制的差异以及优缺点 点击:15341 | 回复:13



维修电工

    
  • 精华:3帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:64帖 | 157回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:1027
  • 注册:2002年3月25日
发表于:2009-12-30 10:40:09
楼主

请专家说说伺服模拟量控制、脉冲+方向控制和总线控制的差异以及优缺点?

目前哪些品牌使用模拟量控制,哪些脉冲+方向控制,哪些总线控制?

望不吝赐教,谢谢!




刘岩利

  • [版主]
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 8239回
  • 年度积分:397
  • 历史总积分:28760
  • 注册:2005年3月09日
发表于:2009-12-30 15:39:06
1楼

这个,很难泛泛比较的。还是要对比伺服的算法与上位控制器算法以及计算效率来看的。总线控制/脉冲控制对伺服的性能要求比较高,模拟量闭环控制对上位控制器的性能要求比较最高。总线控制可以认为是在伺服上集成了单轴控制器。总体成本可能是脉冲控制最低。当然,讨论的前提是要实现运动轨迹的精确控制,类似用个电位器进行速度开环控制的应用不在讨论范围内。

眸寻

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:17
  • 注册:2009年6月21日
发表于:2009-12-30 22:38:41
2楼

脉冲/方向控制 vs 模拟量控制:(以下对比只对伺服,不含步进)

1、脉冲/方向控制时,控制器开环控制,驱动器做闭环控制(位置环,速度环和电流环)。

2、模拟量控制时,控制器做闭环控制(位置环和速度环)。

3、脉冲/方向控制在高速脉冲时,会不可靠,而模拟量控制不会。

总线控制是分布式控制,控制器和驱动之间通过数字通信方式连接。

总线控制一个最明显的优点是省布线和远距离。

能量控制

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 537回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1576
  • 注册:2003年9月17日
发表于:2009-12-31 08:29:32
3楼

轴数越多总线控制越方便,对于光纤通讯的SERCOS总线抗干扰性更好。总线控制目前在欧美非常流行。在国内目前还是少数高端应用。

脉冲+方向是低成本的控制方式,在国内有着广泛的市场。点胶,等离子切割等。

模拟量控制方式,多数是要求高速高精度,准确轨迹跟踪等场合。

mackjeb

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2010年1月08日
发表于:2010-01-09 12:41:39
4楼

在普通数控车床上,不需要主轴定位情况下,是不是模拟量控制的精度,速度要高于脉冲的,CW/CCW这种

刘岩利

  • [版主]
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 8239回
  • 年度积分:397
  • 历史总积分:28760
  • 注册:2005年3月09日
发表于:2010-01-10 09:06:54
5楼

“在普通数控车床上,不需要主轴定位情况下,是不是模拟量控制的精度,速度要高于脉冲的,CW/CCW这种”

这要看您的控制器,以及调试控制器的能力了 

mackjeb

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2010年1月08日
发表于:2010-01-10 18:35:39
6楼

比如西门子802C base line控制器

刘岩利

  • [版主]
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 8239回
  • 年度积分:397
  • 历史总积分:28760
  • 注册:2005年3月09日
发表于:2010-01-11 06:33:08
7楼
西门子应该是可以信赖的.

mackjeb

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2010年1月08日
发表于:2010-01-11 08:43:51
8楼
802cbl系统的价格实在是跟国产的包括台湾的差不多,国产的那些,及台湾的宝元,新代都说是数字控制的,不也都是说脉冲+方向,或者CW/CCW的嘛,不过论坛里也有说到西门子对环境要求高的问题,这又是一个矛盾啊,像我们厂里目前在用的几台国产的系统,电源上就是一个隔离变,没有别的什么过滤器,用得都很正常,并且同一个电网内还有等离子切割机在用.

打酱油

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 44回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:200
  • 注册:2010年3月28日
发表于:2010-03-28 08:55:09
9楼
总线控制貌似比较不爽的是调试不如脉冲直观,需要专用工具,哪怕是判断通讯是否正常。

波恩

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 2797回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2008年12月10日
发表于:2010-03-28 14:03:24
10楼
简单易用vs功能性能的丰富和提高,其间还是有不小的差异和差距。关键在于应用,有什么样的需求,能满足什么样的需求,适用为度。固守脉冲,产业无法升级,刻意玩总线,代价也低不了,除非有办法消化这额外代价。

数控w

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 142回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:298
  • 注册:2003年11月26日
发表于:2010-12-13 10:34:56
11楼

同种系统,作1MM 的定位控制,模拟量与脉冲哪个定位精度好一点?为什么

 

刘岩利

  • [版主]
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 8239回
  • 年度积分:397
  • 历史总积分:28760
  • 注册:2005年3月09日
发表于:2010-12-14 17:58:36
12楼
回复内容:
对:数控w 关于

同种系统,作1MM 的定位控制,模拟量与脉冲哪个定位精度好一点?为什么

 

内容的回复:


取决于调试的人,应该不会有太大的区别.

ACScontrol

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 514回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2380
  • 注册:2010年8月16日
发表于:2010-12-14 18:50:51
13楼
回复内容:
对:数控w 关于

同种系统,作1MM 的定位控制,模拟量与脉冲哪个定位精度好一点?为什么

 


 如果都是用控制卡来控制的话,脉冲串控制属于开环控制,模拟量控制驱动器的速度环或者电流环的话属闭环控制,模拟量控制驱动器的位置环也属开环控制,至于控制的效果如何还要看控制卡D/A,驱动器A/D的分辨率.当然了如果你编码器的分辨率够高的话,1mm的定位控制,对谁来说都不是难事!

 

       对于你的应用来说,我估计你是在PLC和分辨率比较高的电位计之间徘徊吧?

内容的回复:

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师