学习,写的文章太好了!学习。
华东工控
写的很好,一定是一位从事变频器行业的资深人员了。(逆变模块的容量选取,一般应达到额定电流的2.5倍以上)这句话有点补认同。事实,早期的变频器模块余量用的很大的,像三菱的A500 5.5 380V 用50A的模块,但现在模块余量也用小了, 30千瓦 理论上最少的用150A的模块 ,但现在各家都把这个OC保护控制在10微秒以内,所以也就用100A的了,大的浪费资源了,