西门子变频器没有输出 点击:246 | 回复:3



gongkong89

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 53回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:407
  • 注册:2009年8月20日
发表于:2009-12-18 11:58:36
楼主
还是那台西门子6SE7026-OWF60-Z这是直流母线为690-890v的逆变器换了个电源板之后F011就解除了。显示O009了。按运行键运行正常一直到50Hz。本以为大功告成,但当我去侧输出电压时惊呆了。天哪竟然没有输出。侧驱动电压为5伏,因没有示波器所以也不知道有没有脉冲输出。还请高手给指点指点应从那里下手。谢谢谢有新人



zhm123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2009年12月10日
发表于:2009-12-18 14:37:36
1楼
365工业电气商城的论坛上有详细相关工业自动化产品的技术资料及行业运用文献
产品信息:www.comeon365.com
直流调速器:ETD SSD ABB 西门子
变频器:SSD ABB 西门子 富士 安川 丹佛斯 三肯
温控表:RKC 富士

gaolingmin

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 151回
  • 年度积分:10
  • 历史总积分:401
  • 注册:2008年5月29日
发表于:2009-12-18 15:33:50
2楼

电源板封线是可以测波形,换了新电源板那就换主板试试呗。

gongkong89

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 53回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:407
  • 注册:2009年8月20日
发表于:2009-12-21 15:32:28
3楼
主板是好的了。哎这个机器真是难搞。简直烦透了。换了块接口板又报O008.A017.真是邪门了。郁闷!!!!