安川变频器G7,75KW。带提升软件,闭环。

在起升机构停止时,速度反向后再抱闸。也就是说在上升过程中,手柄回到零位,变频器减速到零,还会向下降方向走一点之后抱闸;下降过程中,手柄回到零位,变频器减速到零,还会向上升方向走一点之后抱闸。

开环没有这个现象,闭环才有。

试着更改过C5-03 C5-04 C5-07

一点效果也没有


请大虾们告诉我该怎么处理这个问题,谢谢。




llilang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:17
  • 注册:2008年2月19日
发表于:2009-12-16 12:34:41
1楼

                                          高手呢

shhaixiao

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2009年12月08日
发表于:2009-12-16 15:08:27
2楼
365电气商城(www.comeon365.com)平台,推出的“产品经纪人”,让采购盈利就这么简单。依靠自己的人脉关系,工作闲暇时,在365电气商城帮助您的朋友或客户采购产品,从中获取产品的销售差额,让你的信息资源转化为资本收入,赚取利润空间,增值收入上万元。

qingxibianpin

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 44回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:68
  • 注册:2007年12月05日
发表于:2009-12-16 15:31:45
3楼
你改的那几个参数有什么用?

qingxibianpin

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 44回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:68
  • 注册:2007年12月05日
发表于:2009-12-16 15:34:28
4楼

明显是抱闸时序没设计好,自己看一下软件说明。把抱闸的频率调一下。

llilang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:17
  • 注册:2008年2月19日
发表于:2009-12-22 13:08:36
5楼

改这几个参数  就是修改了它的速度环  也就是PID调节