首页 上一页 1 2 下一页 尾页

伺服每次都多转了一点点 点击:4283 | 回复:28



zhang5114210

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 538回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2084
  • 注册:2006年8月01日
发表于:2009-12-12 09:54:34
楼主
我用的2NPLC控制无锡迈克彼恩公司产的200W伺服 每次转10圈 用时0.5S 大概10秒转一次 电机只转一个方向 大概过半个小时后就会发现不在起始位置了 好像每次都会多转一点点 时间久了就会累积很多的 PLC采用 DPLSY指令 PLC应该没有问题 因为我们另外一台设备用的挺好的 同样的伺服和PLC 同样的指令 好像伺服设置不知道哪里出问题了

各位大虾们不知道有什么好办法 小弟在此先谢过了



haha_gao

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 635回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:848
  • 注册:2004年9月29日
发表于:2010-02-24 11:32:45
21楼

这个我测试过

用模块式的大型PLC就是差分输出

用起来就没问题

换成集电极开路的就不准,越跑差越多

孤独的小兵

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 100回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:202
  • 注册:2006年4月16日
发表于:2010-03-12 15:54:26
22楼

先检查一下机械连接有没有问题,再看看坐标位置对不对,如果坐标位置是对,那机械本身有问题,如果坐标位置本身就不对,可以看看,是否有干扰,如果相同办法的另外一台没有问题,说明的思路没问题,查查外部原因吧

lingf454

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 115回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1345
  • 注册:2009年12月04日
发表于:2010-07-20 12:53:45
23楼
个人认为干扰问题,请做好接地工作

zhang5114210

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 538回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2084
  • 注册:2006年8月01日
发表于:2010-12-17 20:02:41
24楼

把两根发脉冲的信号线放在一跟屏蔽线里了 既 两个同时发脉冲时就产生干扰了

最后把其分开走线就好了

lgsu30

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:44
  • 注册:2010年12月02日
发表于:2011-01-01 16:02:19
25楼
伺服电机可能是扭矩不足,或者行程当中阻力不同。造成丢转。定位不准了。

wq3553

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 67回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:28
  • 注册:2015年11月05日
发表于:2015-12-20 16:11:58
26楼

建议使用DPLSR指令。PLSY指令容易丢失脉冲。PLSR指令是带加减速的脉冲输出指令,可以避免失步造成的影响。

芳季

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:86帖 | 5336回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20165
  • 注册:2003年1月31日
发表于:2015-12-27 12:24:23
27楼

这个贴好久了。还挖出来。

我补充一下。电机接的波箱的传动比不是准确值。铭牌上打的是小数,结果你把这个小数换算成分数的时候已经不是准确值了。所以转一圈多一点或者少一点。

努力学者

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:7帖 | 258回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:146
  • 注册:2012年2月08日
发表于:2016-04-26 22:25:54
28楼

我是来学习的看一看了学习学习


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 下一页 尾页