电磁阀线圈卡死,会引起PLC输出点烧毁吗? 点击:1588 | 回复:16



weibo560

    
  • 精华:2帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:22帖 | 81回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:152
  • 注册:2009年4月18日
发表于:2009-12-11 18:55:49
楼主
假如一个24V的电磁阀直接接在PLC输出上
电磁阀线圈卡死在动作状态 PLC会有什么后果啊




weibo560

  • 精华:2帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:22帖 | 81回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:152
  • 注册:2009年4月18日
发表于:2009-12-11 19:12:06
1楼
是不是问题太简单了,我觉得不会,可又有同行说会

四两拨千斤

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:16帖 | 514回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:994
  • 注册:2005年5月31日
发表于:2009-12-11 20:13:48
2楼
不会有事
                           

电工小刘

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:52帖 | 894回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1222
  • 注册:2007年1月07日
发表于:2009-12-11 20:33:07
3楼
不会的,但是很多的plc会有反馈的回路,要是你的电磁阀的动作不到位,会导致后续的系统动作无法的继续运行。

潇洒王子

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 201回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:217
  • 注册:2009年1月26日
发表于:2009-12-11 21:26:11
4楼

怎么可能呢?不动作只是后面的系统不能动作。不可能引起PLC触点烧毁。

dgj01234

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2008年12月29日
发表于:2009-12-11 21:31:08
5楼

 

这不会影响到PLC

建议在设计时PLC输出不要直接拖动负载可在中间部分添加小型继电器,用继电器去驱动执行元件。

 

文彬2

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 2044回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2548
  • 注册:2009年6月24日
发表于:2009-12-11 21:47:10
6楼

电磁阀线圈卡死?线圈会动的?  应该是阀心卡死吧PLC输出点不会烧毁。

-----------------------------------------------
长期回收(好坏) PLC 屏 变频器 光电接近传感器 等

QQ304867181注明二手电气

butrt

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2008年9月30日
发表于:2009-12-11 22:03:12
7楼

电磁阀阀心卡死有可能造成PLC输出点烧毁。关键是电路设计的合不合理。如果是阀心卡死造成电磁阀线圈短路,线路不能及时跳闸,时间一长就有可能造成PLC输出点烧毁。

基层维修工

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 221回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:267
  • 注册:2007年6月04日
发表于:2009-12-11 22:46:55
8楼
输出点烧毁的可能性不大,首先是机械部分卡死 输出继续维持也只是带动线圈长期得电而已。其次烧输出点的可能性要远远低于烧线圈的可能性。

张发海

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 65回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:164
  • 注册:2009年6月11日
发表于:2009-12-12 02:04:54
9楼
plc输出点电流很小,最好中间加小型继电器转接,电磁阀卡死有时会电磁铁心不在电磁中心位,增加磁钢涡流至使输出电流增大烧坏plc输出点,特别是晶体管输出的要特别注意。

butrt

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2008年9月30日
发表于:2009-12-12 11:07:29
10楼

看了下9楼的回复感觉理论知识好强哦比我了解的多的多,学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

希望可以交个朋友向你学习学习

WYG589178700

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:6帖 | 416回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1404
  • 注册:2009年10月12日
发表于:2009-12-12 17:25:06
11楼

如果是交流24V烧坏的可能性比较大!但一般电磁阀电源应该有保险的!如果线圈烧毁保险先报!达到保护PLC的输出点。如果是DC24V一般不会烧坏点,但如果电磁阀频繁动作会把PLC的点打毛的!一般来说不管是交流还是直流最好用中继隔离!

奋斗不息

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2009年12月10日
发表于:2009-12-12 21:10:01
12楼

对,最好用中继隔离。

灵则徐

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 252回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:467
  • 注册:2006年4月21日
发表于:2009-12-12 22:02:32
13楼

电磁阀线圈额定电流比PLC触点电流小,如被卡死,时间长了电磁阀的线圈就烧坏了,一般不至于触点烧坏

芯片级维修

  • 精华:23帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:102帖 | 1797回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:7330
  • 注册:2006年6月18日
发表于:2009-12-13 08:13:04
14楼

引用张发海 的回复内容:plc输出点电流很小,最好中间加小型继电器转接,电磁阀卡死有时会电磁铁心不在电磁中心位,增加磁钢涡流至使输出电流增大烧坏plc输出点,特别是晶体管输出的要特别注意。


这个分析完全是错误的。首先,涡流是交变磁场才会产生,PLC输出是直流,所以根本不存在什么涡流;再者,线圈电流根本不会增加,线圈有一个直流电阻是固定的,这个电阻限制了它的电流,比如plc输出24V驱动直流电阻500欧姆的电磁阀,那么线圈的最大电流只得48mA,无论如何不会超过48mA。

不能用交流状态下的线圈来理解直流状态下的线圈。

baby636

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:64
  • 注册:2008年10月25日
发表于:2009-12-15 11:52:47
15楼

只有线圈短路,才会引起大电流烧坏PLC输出触点,所以建义中间加辅助继电器。

tfdsensor

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 213回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:238
  • 注册:2009年7月25日
发表于:2009-12-15 12:45:46
16楼
引用baby636 的回复内容:

只有线圈短路,才会引起大电流烧坏PLC输出触点,所以建义中间加辅助继电器。



LZ怎么不说什么样的电磁阀线圈,也没有说AC,DC,连PLC的输出类型也没有说.




热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师