weibo560
四两拨千斤
电工小刘
潇洒王子
怎么可能呢?不动作只是后面的系统不能动作。不可能引起PLC触点烧毁。
dgj01234
这不会影响到PLC
建议在设计时PLC输出不要直接拖动负载可在中间部分添加小型继电器,用继电器去驱动执行元件。
文彬2
电磁阀线圈卡死?线圈会动的? 应该是阀心卡死吧PLC输出点不会烧毁。
----------------------------------------------- 长期回收(好坏) PLC 屏 变频器 光电接近传感器 等 QQ304867181注明二手电气
butrt
电磁阀阀心卡死有可能造成PLC输出点烧毁。关键是电路设计的合不合理。如果是阀心卡死造成电磁阀线圈短路,线路不能及时跳闸,时间一长就有可能造成PLC输出点烧毁。
基层维修工
张发海
看了下9楼的回复感觉理论知识好强哦比我了解的多的多,学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
希望可以交个朋友向你学习学习
WYG589178700
如果是交流24V烧坏的可能性比较大!但一般电磁阀电源应该有保险的!如果线圈烧毁保险先报!达到保护PLC的输出点。如果是DC24V一般不会烧坏点,但如果电磁阀频繁动作会把PLC的点打毛的!一般来说不管是交流还是直流最好用中继隔离!
奋斗不息
对,最好用中继隔离。
灵则徐
电磁阀线圈额定电流比PLC触点电流小,如被卡死,时间长了电磁阀的线圈就烧坏了,一般不至于触点烧坏
芯片级维修
引用张发海 的回复内容:plc输出点电流很小,最好中间加小型继电器转接,电磁阀卡死有时会电磁铁心不在电磁中心位,增加磁钢涡流至使输出电流增大烧坏plc输出点,特别是晶体管输出的要特别注意。
这个分析完全是错误的。首先,涡流是交变磁场才会产生,PLC输出是直流,所以根本不存在什么涡流;再者,线圈电流根本不会增加,线圈有一个直流电阻是固定的,这个电阻限制了它的电流,比如plc输出24V驱动直流电阻500欧姆的电磁阀,那么线圈的最大电流只得48mA,无论如何不会超过48mA。
不能用交流状态下的线圈来理解直流状态下的线圈。
baby636
只有线圈短路,才会引起大电流烧坏PLC输出触点,所以建义中间加辅助继电器。
tfdsensor
LZ怎么不说什么样的电磁阀线圈,也没有说AC,DC,连PLC的输出类型也没有说.