首页 上一页 1 2 下一页 尾页

问:仪表的4~20mA输出信号,可以直接由2个系统并联采集吗? 点击:5585 | 回复:37



bestvvvf

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 38回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:107
  • 注册:2007年5月24日
发表于:2009-12-10 14:07:22
楼主

问:仪表的4~20mA输出信号,是否可以由2个系统并联同时采集他的信号吗??




高楼大厦

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:9帖 | 56回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:467
  • 注册:2007年6月24日
发表于:2010-09-09 16:53:40
21楼

不太可行, 可以测试一下啊,

ye_w

  • 精华:21帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:69帖 | 5217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46739
  • 注册:2002年4月17日
发表于:2010-09-09 17:07:58
22楼
从稳定可靠,而且尽量两套之间不干扰的话,还是增加信号分配器或者一入二出的变送器。而且应该是输入与输出隔离,二路输出隔离,还与电源隔离

兵博电气

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 57回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:158
  • 注册:2003年9月04日
发表于:2010-09-10 15:33:27
23楼
这不是串联能解决的,还是楼上的比较严谨。

yuanhh

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 56回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:210
  • 注册:2010年6月10日
发表于:2010-09-12 21:29:14
24楼

可以串而且只能串,接电阻后把仪表并联在电阻两端取的就是电压了,与楼主的原意不符。

我原来把数显表与电三调节仪串联用过,可以使,但不安全,回路有一端子虚接或一个表故障就全趴了。

22楼说的方法才是正规搞法,用一进二出的安全栅就解决了。

yuanhh

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 56回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:210
  • 注册:2010年6月10日
发表于:2010-09-12 22:02:43
25楼

取电流信号的二次表一般都用250欧的取样电阻,一并接两个都用不了,至于负载电阻13楼说得有理。

 

冰啤酒

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 78回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:42
  • 注册:2004年9月13日
发表于:2010-09-14 02:00:27
26楼

值得学习,只是觉得此类应用案例很少!缺乏实用性!

zounrg

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 79回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:156
  • 注册:2010年8月23日
发表于:2010-09-14 10:56:04
27楼

有源和无源的区别  可以并联 石化行业很多这样的实例 我就接过这样的线 温控系统

电阻经温变一路到无纸记录仪显示 一路到PMA调节器 控制调节阀 就是从温变并联过去的4~20mA信号

jinanhaoren

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 111回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:325
  • 注册:2005年7月28日
发表于:2010-09-14 15:09:13
28楼

如果两个系统的输入阻抗之和小于仪表的负载能力,可以串联使用,绝对不能并联;也可以加250欧姆采样电阻,形成1-5v电压信号,并联使用。

http://sddgyb.wanye68.com

yc2586

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2010-09-17 22:37:49
29楼

这是个非常简单的问题,22楼已经做了很好的回答,是最好的方案.只是将"变送器"改为"信号分配器"就专业了.

往下就不必在讨论了.

信天翁

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:156
  • 注册:2007年4月27日
发表于:2010-09-19 09:34:32
30楼
建议用一进二出隔离器,两路输出隔离

jinanhaoren

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 111回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:325
  • 注册:2005年7月28日
发表于:2010-09-19 20:53:27
31楼

我有隔离器,请联系我

http://sddgyb.wanye68.com

qq 291580115

525davy

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:30
  • 注册:2009年4月23日
发表于:2010-11-07 14:00:01
32楼
串联!但需注意的是负载电阻不宜过大,否则会影响电流信号。如果是通过一套系统的安全栅供电的话,则另一套系统的AI模块应选用无源的。

s370840788

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:120
  • 注册:2010年10月13日
发表于:2010-11-11 17:25:45
33楼

      太麻烦了!买俺们一个一进两出的信号隔离器就好了!既解决隔离信号干扰问题,又将信号一分为二!想怎么用就怎么用!需要联系:021-64708536 宋先生

s370840788

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:120
  • 注册:2010年10月13日
发表于:2010-11-11 17:28:36
34楼

系统并联。

 

内容的回复:配电应该就是仪表给传感器一个24V供电电源!不需要外接了电源了!应该是上面的意思!


配电是什么意思?能不能详细解释下啊?
内容的回复:


冷咖啡

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 512回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:686
  • 注册:2006年5月07日
发表于:2010-11-16 15:47:43
35楼
还是买个信号分配器的好,确保计量或者继电保护的准确性

jyy880624

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2010年10月08日
发表于:2010-12-27 22:07:44
36楼
引用阿影 的回复内容:

将仪表的4~20mA输出信号接到现场信号分配器,然后从现场信号分配器输出两路仪表的4~20mA信号

j是这样的。。。。如果不是这样。。就将2接受信号  串起来。(A系统+接仪表+,A系统负接B系统+,B系统负接仪表负。串联)





战神

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:80
  • 注册:2004年12月14日
发表于:2010-12-28 22:33:42
37楼

液位经过两级数显表然后进入控制系统的,如果其中一个数显表显示有问题的话,采用如37楼的接法实现现场和中控同时显示。(数显输入+接液位+,数显输入- 接数显输出+,数显输出- 接液位-)

配电:指的是自控系统给仪表供电,不需要另外选用电源。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 下一页 尾页