bestvvvf
问:仪表的4~20mA输出信号,是否可以由2个系统并联同时采集他的信号吗??
高楼大厦
不太可行, 可以测试一下啊,
ye_w
兵博电气
yuanhh
可以串而且只能串,接电阻后把仪表并联在电阻两端取的就是电压了,与楼主的原意不符。
我原来把数显表与电三调节仪串联用过,可以使,但不安全,回路有一端子虚接或一个表故障就全趴了。
22楼说的方法才是正规搞法,用一进二出的安全栅就解决了。
取电流信号的二次表一般都用250欧的取样电阻,一并接两个都用不了,至于负载电阻13楼说得有理。
冰啤酒
值得学习,只是觉得此类应用案例很少!缺乏实用性!
zounrg
有源和无源的区别 可以并联 石化行业很多这样的实例 我就接过这样的线 温控系统
电阻经温变一路到无纸记录仪显示 一路到PMA调节器 控制调节阀 就是从温变并联过去的4~20mA信号
jinanhaoren
如果两个系统的输入阻抗之和小于仪表的负载能力,可以串联使用,绝对不能并联;也可以加250欧姆采样电阻,形成1-5v电压信号,并联使用。
http://sddgyb.wanye68.com
yc2586
这是个非常简单的问题,22楼已经做了很好的回答,是最好的方案.只是将"变送器"改为"信号分配器"就专业了.
往下就不必在讨论了.
信天翁
我有隔离器,请联系我
qq 291580115
525davy
s370840788
太麻烦了!买俺们一个一进两出的信号隔离器就好了!既解决隔离信号干扰问题,又将信号一分为二!想怎么用就怎么用!需要联系:021-64708536 宋先生
系统并联。
冷咖啡
jyy880624
将仪表的4~20mA输出信号接到现场信号分配器,然后从现场信号分配器输出两路仪表的4~20mA信号
j是这样的。。。。如果不是这样。。就将2接受信号 串起来。(A系统+接仪表+,A系统负接B系统+,B系统负接仪表负。串联)
战神
液位经过两级数显表然后进入控制系统的,如果其中一个数显表显示有问题的话,采用如37楼的接法实现现场和中控同时显示。(数显输入+接液位+,数显输入- 接数显输出+,数显输出- 接液位-)
配电:指的是自控系统给仪表供电,不需要另外选用电源。