丹佛斯变频器问题
点击:
463
| 回复:
5
yaoyunfeng
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:20帖 | 41回
年度积分:0
历史总积分:217
注册:2008年4月23日
发表于:2009-11-03 07:41:00
楼主
这几天碰到一个很奇怪的问题,我们单位的理瓶机是用丹佛斯VLT5000的变频器的,用的时间有几年了,这几天突然报警显示是PROFIBUS通讯故障。变频器重启是可以正常输出68.2HZ的,但是运行一段时间之后,理瓶机的速度就慢下来了,但是面板上显示的还是68.2HZ。开始以为是变频器坏了,更换新的还是这样的现象,但是报警不报了。请问哪位大侠知道是怎么回事???本人很急,这是本人负责的机台。非常感谢!!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
中国变频器168
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:22帖 | 560回
年度积分:0
历史总积分:994
注册:2003年1月08日
发表于:2009-11-06 22:25:30
1楼
换控制板 www.kyx.com.cn
回复
引用
举报
dragontree
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 119回
年度积分:0
历史总积分:230
注册:2004年2月14日
发表于:2009-12-23 13:50:18
2楼
丹佛斯变频器全国一级代理、授权维修中心VLT2800/2900 、FC51 、FC301/302/312。
汇川变频器一级代理MD280,MD300,MD320系列
欧陆直流调速装置SSD 590/591系列512C、514C
ETD 790/791 安徽省代理
P+F倍加福、Truck图尔克传感器,
专业电线电缆设备及进口串联\成缆\连硫电气改造升级
电话:0551-2205766 QQ:625764078
手机:139 5608 1500刘先生
合肥神马电气有限公司网址:www.hfsmdq.com