安川G7 7.5KW报 RR内置制动晶体故障
点击:
386
| 回复:
2
新手报导
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:42帖 | 58回
年度积分:0
历史总积分:397
注册:2007年8月25日
发表于:2009-11-19 20:46:51
楼主
各位朋友请教安川 G7 7.5KW显示RR 是内置制动晶体故障,CPU板已经换过了,不知道是电源板哪里的问题。光耦314J有六个两个P421,那个是制动晶体啊!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
吴政
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 7回
年度积分:0
历史总积分:15
注册:2009年4月02日
发表于:2009-11-20 09:37:54
1楼
跳RR是IGBT损坏,得换模块
回复
引用
举报
新手报导
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:42帖 | 58回
年度积分:0
历史总积分:397
注册:2007年8月25日
发表于:2009-11-20 20:42:40
2楼
已经找到问题了,是光耦P421旁边的小三极管坏了!谢谢各位的支持!