安川G7 7.5KW报 RR内置制动晶体故障 点击:386 | 回复:2



新手报导

    
  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:42帖 | 58回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:397
  • 注册:2007年8月25日
发表于:2009-11-19 20:46:51
楼主
各位朋友请教安川 G7 7.5KW显示RR 是内置制动晶体故障,CPU板已经换过了,不知道是电源板哪里的问题。光耦314J有六个两个P421,那个是制动晶体啊!



吴政

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15
  • 注册:2009年4月02日
发表于:2009-11-20 09:37:54
1楼

跳RR是IGBT损坏,得换模块

新手报导

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:42帖 | 58回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:397
  • 注册:2007年8月25日
发表于:2009-11-20 20:42:40
2楼
已经找到问题了,是光耦P421旁边的小三极管坏了!谢谢各位的支持!