丹佛斯变频器常见问题3 点击:401 | 回复:1



donglei86

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 94回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:449
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2009-11-04 15:04:49
楼主
VLT2800, VLT5000, VLT6000, VLT8000 在接通电源后,漏电保护开关动作。检查整流桥及接正常。
原因:漏点保护开关选型不正确。
选型:-必须使用能够保护带直流分量的故障电流的部件(3相整流桥)。在上电时能够承受瞬间峰值电流的冲击。能够接受300mA漏地电流的存在。
◎ 我在使用 同步与定位卡(SyncPos)时, 经常出现告警号 O.EER 13 ,请问是什么问题。
答:同步与定位控制卡使用了与VLT5000系列变频器不同的故障代码。O.EER 13是同步与定位卡(SyncPos)专用的告警提示信息。该信息的基本含义是综合运行条件不足。通常是VLT5000系列的停车端子27处于有效状态而导致VLT 不能运行。可能的原因主要有:1)LCP的STOP键处于有效状态。处理办法:检查LCP 的显示是否闪动。如果是,则按下LCP 的START键后,再通过SyncPos的控制端子,或者其编译环境下的Esc键即可消除告警提示。2)VLT的停车端子27的外部接线不良导致告警。检查办法:检查并纠正外部接线故障。
◎ VLT2800 变频器有时在刚起动电时(0Hz),就有很高电流,很容易引起过流跳闸。
原因:变频器内部预先设置值过高。
改变P108 , P109 参数到与电机匹配