去年十一回家,朋友给我一个三菱FX2N-64RM的PLC,说是他厂里同事在安装时没注意

将工作电源接到380V上烧掉了。能修好就自己留着,修不好就拆了玩。弱电是我的老本

行,于是抄起了家伙。。。。。。检测中发现开关电源没有输出,不觉心中暗喜修复有望。

最终查出是7端开关电源模块MA4820损坏。随即去电子市场采购无果,不觉心中一凉。专

业用的电子元件很难买到,如果去专业PLC维修网点买件或维修,价格肯定不便宜。无意

中看到一柜台摆了好多彩电用的开关电源代换模块,心中又生出一线希望,便买了一块。回

去后急忙将其装上试机,指示灯亮了!!!




自动化时代

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15
  • 注册:2008年5月18日
发表于:2009-10-27 19:04:12
21楼

高手。都研究到三菱骨子里去了。

事非经过不知难

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:13帖 | 1814回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3231
  • 注册:2006年12月07日
发表于:2009-10-27 19:07:49
22楼
过奖!只是搞维修这个职业的天性,坏的东西就想把它弄好,好的东西想把它捣腾坏然后再捣腾好,经验是在无数次失败中得来的。

文彬2

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 2044回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2548
  • 注册:2009年6月24日
发表于:2009-10-27 19:09:07
23楼

不错,我也经常用开关模块代换一些买不到配件要维修的电源。

-----------------------------------------------