安川 G7B4220 变频器 电阻选择 点击:390 | 回复:3



idear man

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 26回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:257
  • 注册:2008年2月26日
发表于:2009-10-16 13:08:07
楼主
请教 安川  g7 b4220 变频器 要拖动 40t钢棍 制动电阻如何选择   如果选用并联制动单元  电阻如何分配 连接如何连接



李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2009-10-20 09:08:41
1楼
制动电阻计算方法:
制动力矩 制动电阻
92% R=780/电动机KW
100% R=700/电动机KW
110% R=650/电动机KW
120% R=600/电动机KW
注:①电阻值越小,制动力矩越大,流过制动单元的电流越大;②不可以使制动单元的工作电流大于其允许最大电流,否则要损坏器件;③制动时间可人为选择;④小容量变频器(≤7.5KW)一般是内接制动单元和制动电阻的;⑤当在快速制动出现过电压时,说明电阻值过大来不及放电,应减少电阻值.


电阻功率计算方法:
制动性质 电阻功率
一般负荷 W(Kw)=电阻KWΧ10℅
频繁制动(1分钟5次以上) W(Kw)=电阻KWΧ15℅
长时间制动(每次4分钟以上) W(Kw)=电阻KWΧ20℅

转自:广州变频器维修(电梯维修)中心http://www.gztd-98.com/

idear man

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 26回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:257
  • 注册:2008年2月26日
发表于:2011-05-04 10:52:22
2楼
谢谢您的帮助 我已经解决

2fun

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 133回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:273
  • 注册:2006年3月18日
发表于:2011-05-04 19:24:51
3楼
能解释一般负荷 W(KW)=电阻KW*10%      *15%      *20%表述的是什么意思,所需电阻功率到底怎么计算。  谢谢。