三个办法:
1. 一进二出的安全栅,可以,但太贵;
2。用一支铂电阻温变(4-20mA),串在两个PLC的AI输入卡中,比上面便宜;
最多 只能送两个PLC,再多一个就不稳定了;
3. 用一只铂电阻送入PLC1,PLC1再用模拟量输出模块再送另一个PLC2,这也简单;
(2)(3)方法,是我们常用的方法,都用过; 一个重要温度要送入二个PLC、一个DCS,接线的仪表班长
用一支温变串三次 的办法,结果DCS上显示的温度跳动达10度,工艺人员在会上讲总管温度跳动很大,
我一听就知道原因,找人改用(2)(3)相结合的方法,再也没有问题了。
不能
http://www.cnblogs.com/cmqiu/archive/2009/09/09/1563072.html
温度仪表,特点是计算机可以控制直线匀速升温,模糊PID恒温.恒温控制无超调,误差不大于0.3度,客户多用来替代进口产品