FX系列PLC的高速计数器怎么使用? 点击:868 | 回复:9



popmusic

    
  • 精华:1帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:213帖 | 456回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:4478
  • 注册:2009年8月04日
发表于:2009-09-06 15:36:33
楼主
FX系列PLC的高速计数器,那个A-B型高速输入怎么来用呢?我看手册上有C251-C255这5个A-B型高速计数器,我不知道怎么来使用它,大家能给我讲解一下吗?或是上传个程序给我看看。谢谢了,邮箱:lzhosky@qq.com



euro2008

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:228帖 | 12358回
  • 年度积分:2963
  • 历史总积分:29795
  • 注册:2004年4月26日
发表于:2009-09-06 15:37:25
1楼

好好看看编程手册 化妆随机手册就明白了

http://www.ytleader.cn

JSCY

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70
  • 注册:2006年4月04日
发表于:2009-09-06 20:41:11
2楼

好好看一下手册就可以的,这种问题最好少问

骷髅反上帝

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 165回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5085
  • 注册:2006年5月17日
发表于:2009-09-06 20:50:30
3楼

光告诉人家看,要是人家能看懂还会问你们?

我来告诉你,如果你将A接到X0,那么就是C251这个计数,如果A接X1,那么就是C252,同理,如果你用来定长的话,建议你使用HSCS命令配合使用。

popmusic

  • 精华:1帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:213帖 | 456回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:4478
  • 注册:2009年8月04日
发表于:2009-09-07 18:15:04
4楼
非常感谢3楼的解答,如果论坛再有几个你这样热心的人就好了。

ted.wang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 170回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:218
  • 注册:2005年2月20日
发表于:2009-09-14 09:08:24
5楼
支持3楼的,鄙视2楼的

xpgtyun

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:17
  • 注册:2006年6月29日
发表于:2009-09-15 23:08:12
6楼
支持3楼的.支持3楼的.

wutingshi121

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2009年6月20日
发表于:2009-09-16 22:58:17
7楼

支持3楼,3tai

tanmao2000

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 77回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:97
  • 注册:2009年3月16日
发表于:2009-09-18 15:13:38
8楼

三楼的说的不对!C251-C255都是接双相编码器的。C251和C252都是接X0和X1的,编码器的A相接X0,B相接X1。

例如编写LD M8000

OUT C251 K1000这样只要X0,X1接的双相编码器有信号输入,C251就会自动计数。

详细见《FX系列(FX1S/FX1N/FX2N/FX2NC)编程手册-基本指令、步进梯形指令、应用指令说明书》2.8章节。

 