请问地线的线径有什么要求? 是根据什么来算出地线的线径大小的? 点击:4775 | 回复:3



cnclfl

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2008年8月03日
发表于:2009-08-23 12:25:59
楼主
请问地线的线径有什么要求? 是根据什么来算出地线的线径大小的?



zhongguolang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2009年8月22日
发表于:2009-08-23 13:54:20
1楼
一般厂里地线不大于相线的二分之一,最小不小于6mm为宜。

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2009-08-23 14:15:55
2楼

根据JGJ/T 16-1992《民用建筑电气设计规范》:

当相线截面≤16mm2,PE(接地)线与相线等径。

当相线截面>16mm2,且≤35mm2,PE(接地)线最小截面为16mm2。


当相线截面>35mm2,PE(接地)线最小截面为相线截面的1/2。

浒大水

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 208回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:867
  • 注册:2008年4月16日
发表于:2012-08-27 16:52:00
3楼
可以百度搜索(导线截面的经济选择)参考。