1.软件配置:office 2003,ifix4.0,step7 v5.4 sp3CN,PlcSim v5.4,S7A V7.20 Build(221)(S7A OPC Server for Simens S7),WinCC 6.0,WinccFlexible 2007.
2.测试内容:测试能否在ifix中通过S7A驱动由mpi通讯对PlcSim5.4 for S7进行数据读取。
3.测试步骤:先简要说下。
先测试数据的读取。
(1)先组态s7,建一测设工程,然后打开plcsim,将s7站下载到plcsim中,注意打开plcsim的时候一定要选择mpi通讯;
(2)然后打开s7a power tool,在pg中对设置device的mpi通道与plcsim的通道一致。然后start s7a,打开监视,看数据传送是否一致。若一致,则说明通讯正常,若不一致,则查找问题。
(3)然后打开ifix4.0,使用发现与配置,通过标签转换可以得到由s7a驱动直接获取的s7中的符号及数据块内容,并且直接转至ifix的过程数据库中。或者直接在ifix的过程数据库中添加标签,不过要注意标签的i/o地址一定要填写正确。
(4)其实此时就可以验证数据的读取效果了,可以直接在过程数据库中刷新,看是否由数据读取上来。或者直接新建一画面,在画面中添加数据戳,链接标签。注意,AI,DI的标签只能读取数据。
(5)经过测试,数据读取正常。
再测试数据的写入。
(1)在测试数据的写入时,一定要注意在数据库中标签的高级选项中要设置允许输出选项,并且我对要进行写入的数据标签都用的是AR或者DR变量。
(2)先测试能否对数字量进行写入,在新建画面中添加按钮或者数据戳,链接标签,并且设置允许控制或者添加脚本,改写标签值。
(3)经过测试,可以通过S7A对PLCsim中的M区以及DB块进行数字量的写入。对PLCSIM中的Db块也可以进行模拟量的写入。
4.结论:经过本人测试,发现在ifix中,通过S7A驱动可以对PlcSim进行读取数据(测试DB块,I区,M区),也可以写入数据(仅仅测试DB块和M区)。
5.遇到的一些问题:
(1)在ifix的过程数据库通过S7A驱动对PlcSim进行数据读取的时候,绝对不可以在Step7软件中打开监视监视DB块或者程序,如果这样,则PlcSim会崩溃,Step7也会错误,直接导致必须注销系统后才能恢复正常。
(2)如果ifix工作台运行过程中数据标签出现?号,则问题可能出在ifix的s7a驱动没有启动或者意外关闭以致于不能与s7-414cpu进行通讯连接。
(3)一些测试画面以及其它问题,在后续的讨论中如果大家可以探讨的话会相继贴出来,也希望大家在探讨的过程中可以得到更多的收获。
将模拟坚持到底,坚信模拟成就现实。