安川伺服报过压 点击:324 | 回复:2



F117

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:64帖 | 250回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2009-08-07 13:06:03
楼主
安川伺服SGDB-15ADS-VY338,用通信软件调试,点动设为200的时候正常,三相输出平衡300的时候报过压(A 40),母线电压300V左右,还有驱动器使能有时可以锁住电机有时不能,不知道是不是驱动电路的问题,谢了。



F117

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:64帖 | 250回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2009-08-07 16:13:08
1楼

解决了,编码器的问题,换个电机就好了 。

 

华子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 53回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:147
  • 注册:2009年1月09日
发表于:2009-10-27 09:21:59
2楼
呵呵  顶一下 ~~~~~