安川伺服报过压
点击:
324
| 回复:
2
F117
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:64帖 | 250回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2009-08-07 13:06:03
楼主
安川伺服SGDB-15ADS-VY338,用通信软件调试,点动设为200的时候正常,三相输出平衡300的时候报过压(A 40),母线电压300V左右,还有驱动器使能有时可以锁住电机有时不能,不知道是不是驱动电路的问题,谢了。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
F117
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:64帖 | 250回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2009-08-07 16:13:08
1楼
解决了,编码器的问题,换个电机就好了 。