艾默生TD2000的变频器故障 点击:613 | 回复:4



共鸣

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 126回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:174
  • 注册:2009年4月12日
发表于:2009-08-04 20:46:47
楼主

有谁知道艾默生TD2000的变频器显示E010是何故障。

我公司一台爱默生的变频器经常显示E010,有时一开机就显示E010.,查手册,手册上没有。

谁知道这是何故障请告诉我,谢谢!!




zhangjunlin

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 35回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:34
  • 注册:2009年3月01日
发表于:2009-08-04 22:02:12
1楼

电子板的有E10故障说明.    是功率模块保护了,可能原因有;模块坏,驱动不正常,输出相间短路;有什么不明白的可以电话联系,13725248130

  

 

共鸣

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 126回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:174
  • 注册:2009年4月12日
发表于:2009-08-21 07:45:21
2楼
非常感谢zhangjunlin.

追电

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 99回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:101
  • 注册:2008年12月24日
发表于:2009-11-26 22:11:18
3楼

E010解决了没?

我有同样的故障未解决。

维修-新手

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 272回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:204
  • 注册:2009年3月31日
发表于:2009-11-27 12:48:39
4楼
上电显示E010,霍尔坏。运行显示E010,模块坏。
当变频器一上电就显示E010,应是电流检测电路本身有故障了。即变频器还没有运行,没有电流输出,但电路已检测到有输出电流了。小功率机常是TL082C 坏,大功率机常是霍尔坏。到底 U V W 哪相电流有问题?可用如下方法判断:
用表的mv档红接IU,IV,IW的测试点,正常应为0,如果哪个点偏高(例如 +10)或偏低(例如-10),就是对应相电流有问题。
例IV=1000mv,V相霍尔坏。当变频器上电显示正常,一按运行就显示E010,模块坏的可能性最大。哪相模块坏,可用如下方法判断:上电,直流档红接“十”,黑分别接U V W,正常都应为5-10V,如其中一相偏高很多,此相模块坏。