我现场安装的双法兰液位变送器,现在进行水联运,可是变送器测得的液位跟现场玻璃板有12%左右的误差,变送器液位比玻璃板高。我经过以下的检查调试,还是没能解决问题,希望各位能帮我分析一下还有没有其他方面引起误差的产生。
1.零点迁移,上下法兰都对大气,表头显示-20.3KPa,于是我将零点迁移。量程也变为了-20.3到-0.4(以前为0到19.9KPa)
2.玻璃板和双法兰的上下法兰都是在一个水平面上,测量范围也都是2米。
3.介质密度为1.016,跟水基本一样,所以水联运也不存在跟实际工况不一样的情况。
现在我只能怀疑是不是双法兰的膜盒是不是有问题,才引起测量误差,可是我们也检查不了这个啊。所以希望各位能帮忙看看,我是不是还忽略了其他可能引起误差的地方。先谢谢各位了