首页 上一页 1 2 下一页 尾页

双法兰液位变送器的问题 点击:2255 | 回复:28



学ā习ā中

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:64
  • 注册:2008年1月13日
发表于:2009-08-01 14:54:21
楼主

 我现场安装的双法兰液位变送器,现在进行水联运,可是变送器测得的液位跟现场玻璃板有12%左右的误差,变送器液位比玻璃板高。我经过以下的检查调试,还是没能解决问题,希望各位能帮我分析一下还有没有其他方面引起误差的产生。

1.零点迁移,上下法兰都对大气,表头显示-20.3KPa,于是我将零点迁移。量程也变为了-20.3到-0.4(以前为0到19.9KPa)

2.玻璃板和双法兰的上下法兰都是在一个水平面上,测量范围也都是2米。

3.介质密度为1.016,跟水基本一样,所以水联运也不存在跟实际工况不一样的情况。

  现在我只能怀疑是不是双法兰的膜盒是不是有问题,才引起测量误差,可是我们也检查不了这个啊。所以希望各位能帮忙看看,我是不是还忽略了其他可能引起误差的地方。先谢谢各位了




澳泰www.fatec.cn

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 259回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:261
  • 注册:2006年6月23日
发表于:2009-08-01 22:35:14
1楼

有可能是液位变送器不准,可以通过二次表或DCS上进行量程变换在校正,只要双法兰质量还可以,这样是可以校正过来的,并能长期运行!

横河流量计

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 92回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2009年6月13日
发表于:2009-08-01 23:32:23
2楼
二次表上校正,上面那位大哥,不错

学ā习ā中

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:64
  • 注册:2008年1月13日
发表于:2009-08-05 16:08:48
3楼

一楼的可以说详细一点吗?

“二次表或DCS上进行量程变换在校正”是什么意思啊?有点不明白。具体的做法可以说一下吗?谢谢了

西山日薄

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 137回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:462
  • 注册:2009年5月24日
发表于:2009-08-06 09:59:28
4楼
二次表上校正————是在表头上校正码 ?

duninomo

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2009年7月01日
发表于:2009-08-11 23:26:24
5楼

二次表校正是怎么样操作

 

zhaozhenfang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2009年7月09日
发表于:2009-08-16 13:20:09
6楼
      改二次表的量程

Beatles

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:50
  • 注册:2009年8月17日
发表于:2009-08-17 22:53:09
7楼
以现场玻璃板的液位为准。玻璃板为0%时,调双法兰液位变送器输出也为0%,100%的也一样。DCS上的量程也要一样

wenbo2007

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52
  • 注册:2007年5月29日
发表于:2009-09-08 13:21:21
8楼
重新计算变送器的范围,或者把液位降到0%检查变送器的输出是否为4mA

yc2586

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2009-09-08 15:27:15
9楼

不同意1楼的不正规操作.

如果是Hart仪表,建议做以下检查:
1.机械零点:将上下法兰置同一高度,看表头显示的差压值是否为零.
2.在上下法兰固定螺栓松开后(膜片置大气中),根据表头指示的毛细管压静差值,用手操器对变送器的量程进行迁移.迁移后看看输出是否是4mA,在把正压室法兰拿到和负压室法兰同一高度,是否输出大于20mA一点.
3.上下法兰固定螺栓把紧后,再看看变送器输出是否为4mA,(如果有一点点偏差,是正常的,因为固定法兰的螺栓可能回产生一点机械应力,但一般情况下不会)
4.如果此时指示远大于零点,请检查垫片是否安装不好顶到膜片或垫片太薄膜片接触到安装口.
如果是FF仪表,在做Hart仪表检查的同时,无须进行量程迁移,只需将仪表的显示量程修改成你看到的值即可.

雷成

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2008年12月12日
发表于:2009-09-08 21:42:38
10楼
现在双法兰都是智能的,不需要这么麻烦,和现场比较手动调节零点就OK了.特别是在有害有毒危险的条件下.

学ā习ā中

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:64
  • 注册:2008年1月13日
发表于:2009-09-13 15:47:52
11楼

现在灌的液位没有了,变送器还显示15%的液位,我就把这个迁成零点了,而不是以上下取压点都对大气的时候为零点。

我的变送器安装在高于上取压点的地方,这对测量应该没有有影响吧?

 

huangqiang5130

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:63
  • 注册:2006年8月30日
发表于:2009-09-21 16:51:44
12楼

建议在现场变送器的零点和量程标定后再对照玻璃板指示,如果膜片正常应不会有较大偏差

幽谷青山

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:8帖 | 91回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:123
  • 注册:2005年3月30日
发表于:2009-09-21 18:56:47
13楼

遇到这种情况很好办,让工艺的确认零点然后调整,我们仪表的零点不一定是工艺的零点,很正常

学ā习ā中

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:64
  • 注册:2008年1月13日
发表于:2009-09-25 14:49:03
14楼

哈哈 前几天就这样做了

工艺的水运完了,罐内没有液位,玻璃板也没指示,变送器还只是15%左右,我就把这个迁掉了,迁成了零位,估计以后可以跟玻璃板对应上了吧,哈哈

小药罐

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 165回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:180
  • 注册:2005年2月22日
发表于:2009-09-27 13:20:47
15楼
最快最好的办法就是在没有液位的时候直接0点调,百式不爽啊

lipengbo74223

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2009年10月02日
发表于:2009-10-02 00:55:26
16楼

支持10号,英雄所见略同,我补充一点,是不是有点漏油

 

sky3235582

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 129回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:246
  • 注册:2005年12月07日
发表于:2009-10-07 20:41:42
17楼
等罐空了,把上下法兰拆了重新装一遍看看,是否膜片受压了,一般新的变送器应该没有的

hexiwei

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 19回
  • 年度积分:494
  • 历史总积分:552
  • 注册:2009年9月25日
发表于:2009-10-08 16:45:08
18楼
最快最好的办法就是在没有液位的时候直接零点调整。

松海

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:93
  • 注册:2004年11月14日
发表于:2009-10-10 07:54:38
19楼

应该是迁移量计算不对。迁移量等于两法兰的中心距离的高度乘以双法兰内硅油的密度。

snblftdj

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2009年12月23日
发表于:2009-12-26 15:50:59
20楼
这类问题很好解决的,玻璃液位计没有问题肯定是远传仪表示值不对,首先排除显示仪表(DCS显示或者二次表显示)有无问题,这可能能过标准信号发生器给4~20MA的信号进行计算检查,然后就看一下显示仪表的量程(DCS显示或者二次表显示)与现场仪表量程是不是一致,排除上述问题就可以直接对零点进行迁移了,将值迁到显示仪表的数值与玻璃液位计一样即可。待变送器可以拆卸下来时进行检验时,如果是好的话完全可以按前面说的方法强行迁移下来。工艺只要一个准备的数值,而我们做仪表的只要给他们一个数值,这个值相对准备就好啦会随着液位变化而变化就好了

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 下一页 尾页