我现场安装的双法兰液位变送器,现在进行水联运,可是变送器测得的液位跟现场玻璃板有12%左右的误差,变送器液位比玻璃板高。我经过以下的检查调试,还是没能解决问题,希望各位能帮我分析一下还有没有其他方面引起误差的产生。
1.零点迁移,上下法兰都对大气,表头显示-20.3KPa,于是我将零点迁移。量程也变为了-20.3到-0.4(以前为0到19.9KPa)
2.玻璃板和双法兰的上下法兰都是在一个水平面上,测量范围也都是2米。
3.介质密度为1.016,跟水基本一样,所以水联运也不存在跟实际工况不一样的情况。
现在我只能怀疑是不是双法兰的膜盒是不是有问题,才引起测量误差,可是我们也检查不了这个啊。所以希望各位能帮忙看看,我是不是还忽略了其他可能引起误差的地方。先谢谢各位了
不同意1楼的不正规操作.
如果是Hart仪表,建议做以下检查:
1.机械零点:将上下法兰置同一高度,看表头显示的差压值是否为零.
2.在上下法兰固定螺栓松开后(膜片置大气中),根据表头指示的毛细管压静差值,用手操器对变送器的量程进行迁移.迁移后看看输出是否是4mA,在把正压室法兰拿到和负压室法兰同一高度,是否输出大于20mA一点.
3.上下法兰固定螺栓把紧后,再看看变送器输出是否为4mA,(如果有一点点偏差,是正常的,因为固定法兰的螺栓可能回产生一点机械应力,但一般情况下不会)
4.如果此时指示远大于零点,请检查垫片是否安装不好顶到膜片或垫片太薄膜片接触到安装口.
如果是FF仪表,在做Hart仪表检查的同时,无须进行量程迁移,只需将仪表的显示量程修改成你看到的值即可.