弱电特点及维修方法
一、 干扰的处理方法:干扰是个看不见摸不着的东西,但它确实纯在我们的身边。如果处理不好,系统将无法工作或经常性停车,给我们带来不少的麻烦。如果在安装时能够注意以下几点,也能有效的避开干扰。
1、将弱电线路和强电线路分开,比如信号线不要和电机线,变压器,伺服电机线等能够产生干扰信号的线路走在一起。
2、接近开关,伺服电机编码器线等要单独穿管走线,还要使屏蔽线。
3、弱电信号要有单独的接地线,而且接地要符合要求。
二、维修的特点:在开关电源,伺服电机驱动器等一些电子电源方面,它们的输出一般都具有保护功能。即在外线路出现短路时,开关电源就没有输出,伺服系统的线路会发热,设备停止运转。我们只有能够处理掉外线路的故障,设备就能正常运转。