求教!ACS400变频器启动不起来问题? 点击:356 | 回复:2



疯子~~

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 41回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:118
  • 注册:2005年9月07日
发表于:2009-07-31 13:23:06
楼主
我厂的钢包车辆采用的是ACS400 2.2KW~37KW变频器  电机是30KW   车重35吨,最重负载80吨。总重也就是115吨左右,车辆经常无法启动,借作外力启动后运行正常。请教各位高手帮我分析下原因。启动/停止组参数2101START FUNCTION(启动功能)为1=RAMP(积分)。加速时间3S。



董永

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:32帖 | 566回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1430
  • 注册:2001年9月17日
发表于:2009-07-31 14:07:42
1楼

加一点转子提升电压吧,这样启动力矩会大一点.

oicu2002

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 143回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:560
  • 注册:2003年2月24日
发表于:2009-07-31 16:07:01
2楼

试试2101设成3,转矩提升启动。