求教!ACS400变频器启动不起来问题?
点击:
356
| 回复:
2
疯子~~
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 41回
年度积分:0
历史总积分:118
注册:2005年9月07日
发表于:2009-07-31 13:23:06
楼主
我厂的钢包车辆采用的是ACS400 2.2KW~37KW变频器 电机是30KW 车重35吨,最重负载80吨。总重也就是115吨左右,车辆经常无法启动,借作外力启动后运行正常。请教各位高手帮我分析下原因。启动/停止组参数2101START FUNCTION(启动功能)为1=RAMP(积分)。加速时间3S。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
董永
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:32帖 | 566回
年度积分:0
历史总积分:1430
注册:2001年9月17日
发表于:2009-07-31 14:07:42
1楼
加一点转子提升电压吧,这样启动力矩会大一点.
回复
引用
举报
oicu2002
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 143回
年度积分:0
历史总积分:560
注册:2003年2月24日
发表于:2009-07-31 16:07:01
2楼
试试2101设成3,转矩提升启动。