10kv高压电缆中间破皮了,该如何处理? 点击:12239 | 回复:10



chcren

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:33
  • 注册:2005年5月10日
发表于:2009-07-19 13:57:19
楼主
10kv高压电缆中间破皮了,该如何处理?



郭庆党

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 321回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:415
  • 注册:2007年10月08日
发表于:2009-07-19 19:13:31
1楼

用高压绝缘胶带和塑料胶带包好,然后做个加压试验。

白杨7721

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2009-07-19 21:12:32
2楼

白杨7721

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2009-07-19 21:13:25
3楼
1楼说的可以吗?我想这样不行吧!

zhenfeng0925

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 62回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:294
  • 注册:2006年3月30日
发表于:2009-07-19 21:25:54
4楼
你是说最外面的护套层么?如果是,1楼的方法是可以的,高压绝缘带要拉紧,防止进水和潮气。

心醉的麻雀

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 45回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:88
  • 注册:2009年3月16日
发表于:2009-07-23 16:02:38
5楼
    现在有专业的高压绝缘套管,还有云母带什么的仔细处理下再做个耐压试验一般都可以用的

随风飘悟

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 86回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:53
  • 注册:2009年5月04日
发表于:2009-07-28 20:23:15
6楼
学习一下,,现在有专业的高压绝缘套管,还有云母带什么的仔细处理下再做个耐压试验一般都可以用的

胡景国

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 37回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:129
  • 注册:2009年7月29日
发表于:2009-07-29 16:50:13
7楼

如果是外皮可以考虑清理干净后,破开一个直径大于电缆外径的PVC管包裹后内部灌满环氧树脂,如果是内部破损建议还是重新制作电缆中间接头好了。

jhyy8282

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 106回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:174
  • 注册:2008年2月19日
发表于:2009-07-29 23:32:14
8楼
同意7楼的意见,:如果是外皮可以考虑清理干净后,破开一个直径大于电缆外径的PVC管包裹后内部灌满环氧树脂,如果是内部破损建议还是重新制作电缆中间接头好了。

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2016年5月21日
发表于:2016-05-21 17:42:02
9楼

线芯击穿的话找专业的人修  15531763026

王者之师--垵垵

  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:25帖 | 184回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:1020
  • 注册:2012年11月13日
发表于:2016-06-22 17:15:36
10楼


引用 胡景国 的回复内容: 如果是外皮可以考虑清理干净后,破开一个直径大于电缆外径...

这个办法有效。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师