西门子430无负载故障继电器得电,故障点闭合 点击:206 | 回复:3



季新军2009

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2009年7月12日
发表于:2009-07-12 12:37:56
楼主

我是个维修爱好者,我的西门子430变频器在没有负载的情况下,故障继电器得电,故障点闭合,哪位好心人帮忙分析分析原因,感激不尽!!!!




zhangjunlin

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 35回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:34
  • 注册:2009年3月01日
发表于:2009-07-12 13:34:40
1楼

有没有故障显示,没故障显示怎么知道是什么故障呢

 

 

永正电气

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 35回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2009年7月09日
发表于:2009-07-12 14:53:29
2楼

ABB的故障继电器有反向功能,西门子也应有

CSUNXY62

  • [版主]
  • 精华:2帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:159帖 | 2561回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19247
  • 注册:2006年11月08日
发表于:2009-07-23 10:47:18
3楼
在变频器中有一个参数是设置它的,修改一下就可以了,我碰到过这样的问题