楼主
有哪位知道安川变频器的主控板能否代换,比如安川P5系列的,我想用5.5KW的主板去代换22KW的主板,都需要调整那些参数,如果什么参数都不调整可以用吗。会不会存在功率不匹配的问题。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
袁泉
关注
私信
精华:2帖
求助:23帖
帖子:209帖 | 1789回
年度积分:54
历史总积分:3170
注册:2005年4月26日
发表于:2009-07-08 07:37:48
1楼
不行,因为驱动功率不一样。
回复
引用
举报
常来常往
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:33帖 | 169回
年度积分:0
历史总积分:372
注册:2005年11月24日
发表于:2009-07-08 09:30:15
2楼
o2-04........................
回复
引用
举报
传说中的翼
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:33帖 | 76回
年度积分:0
历史总积分:259
注册:2003年10月08日
发表于:2009-07-14 10:41:07
3楼
可以代换 按功率主板分三种
回复
引用
举报
狂骂征途
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 53回
年度积分:0
历史总积分:172
注册:2005年5月07日
发表于:2009-07-30 12:49:03
4楼
可以,O2-04更改就行
回复
引用
举报
通益
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:67帖 | 292回
年度积分:0
历史总积分:474
注册:2007年5月05日
发表于:2009-07-30 19:46:15
5楼
安川P5的不是O2-04吧,G5的才是