爱国者007
我用的是intouch10.0,通过SMC安装DASEVER连接S7400,采用默认的连接设置连接4台PLC.
怎么会每6秒钟,画面上的动画就卡住,不能动了,所有的按钮都不能用了,卡4秒,就又好了,
我基本上是按照wonderware那个西门子DASEVER要求设置的.
有没有哪位大虾也碰到这种情况啊?有没有什么更好的解决方案啊,请不吝赐教!
FDD1997
问题解决了.系统中还有一台用的是TCP/IP连接PLC的,那台停了就好了