网情删
和利时DCS控制器Error灯常亮不灭,工程文件已下装,其单独控制也可用,但不能和另一个热备的控制器自动切换,俩控制器也不能自动互传工程文件。
请求高人能帮助分析下什么原因吗
QHDTHL
请问您使用的是那种型号的控制器。
firstboy
把掉电保护关了,重新下装一下试试!
闲亭静士
你说下型号,FM801吗?大家才能很好的给您分析
一笑安然
如果是FM801的话,建议将这个控制器放在从机位置,然后重新启动A机,初始化下装,等待A机启动完成后再重新启动B机,让B机自动备份A机工程,看看是否可用。
superlaodu
浙大一颗葱
caomengmeng
七斗秀才
lcj5202
TOY77
楼主,你的两个主控的DOC版本确认是一样的吗?
sdx1205