急:施耐德31 2.2KW 故障:inf 点击:413 | 回复:13



常州创佳-主学日立

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 272回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:204
  • 注册:2009年3月31日
发表于:2009-06-10 16:43:07
楼主

时好时坏,带2.2电机1小时  完好,睡了一晚,早上起来试,又报inf了,郁闷啊~~~




常州创佳-主学日立

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 272回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:204
  • 注册:2009年3月31日
发表于:2009-06-10 16:45:29
1楼
inf   :   内部故障,连接端子故障

冰雨的冷

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:98帖 | 1386回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2357
  • 注册:2006年5月31日
发表于:2009-06-10 17:04:04
2楼

也可以说是控制板问题                           

sky_may

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2008年12月11日
发表于:2009-06-10 18:23:37
3楼
是否是电容漏电呢???????

yataifangyuan

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 252回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2009-06-11 09:16:08
4楼

技术支持一下。。。。。。。。QQ957177760

hedahai8003

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 93回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:154
  • 注册:2009年2月04日
发表于:2009-06-11 10:08:44
5楼

一般是控制板的问题,拿出去维修!

WXXY

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 154回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:339
  • 注册:2007年11月22日
发表于:2009-06-11 13:38:56
6楼
面板上的按键膜接口没有插好或坏了,要是没有插好重新插一下,要是还不行就换一个膜,我这里有很多都是这个故障!哈哈

变频器维修创捷

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 103回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:322
  • 注册:2009年5月07日
发表于:2009-06-11 16:31:26
7楼
济南创捷专业维修各品牌变频器0531-86972485栾女士

ying.lee

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1016
  • 注册:2007年7月23日
发表于:2009-07-19 16:34:57
8楼

 按键标签坏了

华东工控

  • 精华:26帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:136帖 | 1216回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2954
  • 注册:2003年2月05日
发表于:2009-07-19 21:52:37
9楼
楼上的,想做生意也不要忽悠人啊。  一般施奈德INF  我碰到几台都是换板,发上海厂家修也是换班的。

温州诚迅

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:85帖 | 473回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:787
  • 注册:2006年6月26日
发表于:2009-07-19 22:18:09
10楼

我也碰到过两台是薄膜接口排线氧化!当然CPU板或底板程序坏也报INF!

ying.lee

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1016
  • 注册:2007年7月23日
发表于:2010-09-25 13:11:02
11楼

1212121

精良

  • 精华:12帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:69帖 | 1237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2225
  • 注册:2002年2月27日
发表于:2010-09-25 13:17:12
12楼

也许

通讯出故障了吧..

恒利工控

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 51回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:95
  • 注册:2008年7月28日
发表于:2011-11-17 15:38:19
13楼

测量看看面板排线2脚和7脚通不通,要是不通肯定是面板坏了