求教:安川变频器 点击:559 | 回复:6



徐唯一

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52
  • 注册:2009年3月30日
发表于:2009-06-04 11:36:11
楼主
   求助    :有一台安川变频器18。5千瓦的   面板上显示(UV主回路欠电压)同时闪烁?   啥原因  ?



xuhui5678

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:211
  • 注册:2007年12月18日
发表于:2009-06-19 16:59:03
1楼
北京北科麦思科自动化工程技术有限公司
 公司网址:http://www.bkmasic.com
 地址:北京市海淀区学院路30号(北京科技大学东门)
联系人: 徐辉
 电话:010-62322870 010-62340653 转357
手机:13717833042
传真:010-62321088
E-mail:xuhui2020@sohu.com

寻找兼职

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:423帖 | 3890回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7026
  • 注册:2003年5月05日
发表于:2009-06-24 15:26:04
2楼
断电后,重新上电看看                        

加里森

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 39回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:36
  • 注册:2008年5月28日
发表于:2009-06-25 09:54:29
3楼

上电时检查内部接触器是否吸合。有可能是它的问题。QQ:478765797。

 

weifeng_99

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:224
  • 注册:2009年3月26日
发表于:2009-06-27 17:26:08
4楼

安川变频器报“UV主回路欠电压”的原因有:

1、输入电源时发生缺相。
2、发生了瞬时停电。
3、输入电源的接线端子松动。
4、输入电源的电压波动过大。
5、发生冲击防止回路的动作不良。
6、运行中主回路接触器被打开 (辅
助接点接触不良)。
7、粉尘、气体造成主回路接触器接
触腐蚀。

xwf57563920@126.com

维修十余载

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26
  • 注册:2008年6月17日
发表于:2009-07-15 23:30:01
5楼
4楼师傅说的非常全面啊!

CEWZ

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 72回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19
  • 注册:2002年7月29日
发表于:2009-08-23 21:07:53
6楼
起重电气网(www.qzdqw.com)上有很多这类资料