请教关于台达触摸屏和安川变频器通讯的问题 点击:3022 | 回复:43



dugang

    
  • 精华:0帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:82帖 | 453回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1299
  • 注册:2005年4月26日
发表于:2009-05-09 18:32:10
楼主
我用台达的A57BSTD的触摸屏和安川的V7的变频器通讯,想用触摸屏来控制变频器的启动和停止,刚开始是通讯不上,后来能通讯了,但是还是不能控制变频器,一点启动的按钮就跳出写失败,指令不能执行,V7变频器的启动和停止是把0001H的数值设置成0和1,不知道问题在哪里,请熟悉的朋友看看问题在哪里



lesing

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:76帖 | 3076回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5728
  • 注册:2005年4月13日
发表于:2009-05-10 09:54:53
1楼
请问你打开触摸屏软件时,控制器选择的是什么?

lesing

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:76帖 | 3076回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5728
  • 注册:2005年4月13日
发表于:2009-05-10 09:58:31
2楼
                                           

dugang

  • 精华:0帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:82帖 | 453回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1299
  • 注册:2005年4月26日
发表于:2009-05-10 10:42:59
3楼

谢谢,我是选的这个选项,在“写入寄存器地址”里面我选的是INVERTER,地址我写的是0001,触摸屏的元件我是选数值输入元件,(也试过按钮输入常数值),现在是能和变频器通讯,(如果通讯不上,变频器要报警的)只是安相应的启动按钮或者输入一个数(1)变频器没有反应,触摸屏显示写失败,指令不能打开(大概翻译是这样)

lesing

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:76帖 | 3076回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5728
  • 注册:2005年4月13日
发表于:2009-05-10 10:51:42
4楼

要将0901写入0才可以生效的!

dugang

  • 精华:0帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:82帖 | 453回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1299
  • 注册:2005年4月26日
发表于:2009-05-10 11:07:01
5楼
你好,在线模拟显示这个,实际在触摸屏上不是显示这个,显示的是6号报警

dugang

  • 精华:0帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:82帖 | 453回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1299
  • 注册:2005年4月26日
发表于:2009-05-10 11:08:15
6楼
另外0901是地址还是0是地址

lesing

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:76帖 | 3076回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5728
  • 注册:2005年4月13日
发表于:2009-05-10 11:11:49
7楼
H‘0901是地址!

dugang

  • 精华:0帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:82帖 | 453回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1299
  • 注册:2005年4月26日
发表于:2009-05-10 11:16:07
8楼
这样触摸屏会报7号警,大概意思是地址错误

dugang

  • 精华:0帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:82帖 | 453回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1299
  • 注册:2005年4月26日
发表于:2009-05-10 11:22:26
9楼
安川的说明书里面只有0900H的地址,是将参数希尔保存性好的存储器,另外我现在手上的变频器是CIMR-V7AA20P7,

dugang

  • 精华:0帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:82帖 | 453回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1299
  • 注册:2005年4月26日
发表于:2009-05-10 13:12:06
10楼
安川的说明书里面只有0900H的地址,是将参数写入保存性好的存储器,另外我现在手上的变频器是CIMR-V7AA20P7,

dugang

  • 精华:0帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:82帖 | 453回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1299
  • 注册:2005年4月26日
发表于:2009-05-10 17:07:41
11楼

老兄,能告诉我还有那些地方有问题吗

lesing

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:76帖 | 3076回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5728
  • 注册:2005年4月13日
发表于:2009-05-10 17:12:16
12楼
只有0900,没有0901H?之前有调试过安川G7的。你可以先试试看将0900H写入0.或者提供一份说明书到我邮箱里面

dugang

  • 精华:0帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:82帖 | 453回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1299
  • 注册:2005年4月26日
发表于:2009-05-10 17:17:20
13楼

麻烦你了,你的邮箱是多少呢,以前我看过,可是没有记下了

lesing

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:76帖 | 3076回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5728
  • 注册:2005年4月13日
发表于:2009-05-11 07:33:32
14楼

dugang

  • 精华:0帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:82帖 | 453回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1299
  • 注册:2005年4月26日
发表于:2009-05-11 08:48:39
15楼
我把整个说明书都发过去了,麻烦你看看,问题出在哪里,我用的触摸屏式A57BSTD

zfj1982

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2006年6月29日
发表于:2009-05-11 18:46:46
16楼

V7变频器的启动和停止是把0001H的数值设置成0和1,但要把数值以ASCII 模式传送

“0”为“30H”而"1"为“31H”

苏州通博自动化

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:84帖 | 276回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:664
  • 注册:2006年2月25日
发表于:2009-05-11 18:48:25
17楼
V7变频器的启动和停止是把0001H的数值设置成0和1,但要把数值以ASCII 模式传送

“0”为“30H”而"1"为“31H” 你试试看

dugang

  • 精华:0帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:82帖 | 453回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1299
  • 注册:2005年4月26日
发表于:2009-05-13 11:02:49
18楼

谢谢你们2位,我试试

dugang

  • 精华:0帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:82帖 | 453回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1299
  • 注册:2005年4月26日
发表于:2009-05-13 16:15:31
19楼

我今天下午搞了一阵子,还是没有搞出来,不过我倒是用信捷的一体机搞出来了,要输入0001H的数值是2进制的,不是ASCII的,这个台达真是奇怪,里面能搞的我都搞了,可以通信,就是不能控制,按触摸屏的元件就显示写失败,指令不能执行,

dugang

  • 精华:0帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:82帖 | 453回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1299
  • 注册:2005年4月26日
发表于:2009-05-14 17:31:24
20楼
老杜啊,怎么不帮我看看呢,是不是要用宏指令才能搞定