ACS800变频器报电源缺相故障? 点击:507 | 回复:3



automatic

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:423帖 | 3890回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7026
  • 注册:2003年5月05日
发表于:2009-05-09 12:20:52
楼主
输入电源测量是好的,在空载时不报故障,带重载时就报电源缺相故障,一般有哪些原因?



董永

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:32帖 | 566回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1430
  • 注册:2001年9月17日
发表于:2009-05-09 16:04:45
1楼
应该是有一路整流半控桥没触发.

a381080074

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2009年5月11日
发表于:2009-05-11 11:36:43
2楼

这个问题有可能光耦坏了!

automatic

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:423帖 | 3890回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7026
  • 注册:2003年5月05日
发表于:2009-05-11 20:17:19
3楼

已经解决,是触发线路接线顺序错误