首页 上一页 1 2 3 4 下一页 尾页

变频高手,我大白天见鬼了 点击:2379 | 回复:77



新派工控

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 52回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2009-05-09 11:09:31
楼主
我用一台国产的22K的变频器,配柜另加了工频起动回路,用在一15KW的深井泵上,泵深20多米。全部是新东东。工频起动一切正常。电流24A三相平衡。变频时刚开始是供电总开关报漏电跳闸。调低载波后漏电不跳了,可频率刚到10HZ ,变频却报过流。修改U/F参数,到20HZ多时还是过流,实测和故障显示都有60多电流!!!测电机/电缆绝缘正常,怀疑是变频器有问题,可换了一台变频现象仍旧,把它用在另一台泵上却一切正常。跟用户商量换泵,人家说我这泵工频用的好好的,绝缘值/电流没一样不正常,凭什么换???是呀,这大电流是哪来的,我绝对不信这世上有鬼,各位大侠给分析分析,让我等长长知识???



CXTHLZX

  • 精华:11帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:48帖 | 191回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:425
  • 注册:2005年1月14日
发表于:2009-05-09 11:23:36
1楼

我碰到过一次你类施的问题:有个客户说设备只要接上变频漏电开关就跳,后来我去现场查了半天是变频的进线保险断了一个,装上好保险就ok

又一点我还是不明白,另外一台一模一样的设备把一个保险拿掉就不会跳闸呀

安桥变频器

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 198回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:283
  • 注册:2009年3月18日
发表于:2009-05-09 11:55:28
2楼

变频器前面是不能装漏电开关,楼上的,你有没有怀疑过是不是管道的问题呢,。我上次也碰到这样的

不过他是管道的问题,

学习siemens

  • 精华:23帖
  • 求助:347帖
  • 帖子:1611帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2009-05-09 12:05:25
3楼
变频器前面是不能装漏电开关,还有有些电机是不能太低频率起动时间过长也会有的,还有就是你变频起动时查进线与电机三相电流是一样吗

温州建敏

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:58帖 | 2612回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:4041
  • 注册:2005年11月06日
发表于:2009-05-09 12:12:16
4楼
引用学习siemens 的回复内容:变频器前面是不能装漏电开关,还有有些电机是不能太低频率起动时间过长也会有的,还有就是你变频起动时查进线与电机三相电流是一样吗



不能装漏电,而且深井水泵不适合低速启动,

新派工控

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 52回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2009-05-09 12:33:11
5楼

谢谢大家!哪个漏电开关是用户单位的总开关,供电局统一安的,没特殊情况谁也不能动。我是想问调低载波后,为什么电流这么大?变频器参数设置应该没关系,因为用过太多相类似的,从没有过这种现象。当时还怕电机是反转,试过也没问题。

新派工控

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 52回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2009-05-09 12:35:22
6楼
另外该机器内部和外部都没安熔断保险。

新派工控

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 52回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2009-05-09 12:45:28
7楼
变频起动时,用线性V/F,10HZ就过流,而用平方曲线,到20HZ多还是过流。当时都没能上水。3‘’4楼说的查进线与电机的三相电流是否一样,这当时确实没注意,不过这里有什么奥妙吗?

新派工控

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 52回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2009-05-09 12:46:31
8楼
还求各位继续灌!!!

人在社会上飘

  • 精华:5帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:40帖 | 726回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1071
  • 注册:2008年5月05日
发表于:2009-05-09 12:51:34
9楼
是不是变频器没有安全接地.

新派工控

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 52回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2009-05-09 12:53:56
10楼
还有一个情况我要补充汇报,现场我们用电位器调在15HZ上运行了一会,测输出电流三相都有24A,已相当于工频运转的电流了。但水泵当然是没上水。

juta

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 3722回
  • 年度积分:18
  • 历史总积分:4434
  • 注册:2004年1月30日
发表于:2009-05-09 12:59:00
11楼
是不是变频器没有安全接地.

新派工控

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 52回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2009-05-09 13:03:57
12楼

回2楼,管道是用户请人装的,工频上水都正常,你能给我说明当时的情况吗,先谢谢了

李春华1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 313回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:822
  • 注册:2008年9月11日
发表于:2009-05-09 13:05:17
13楼
不能装漏电,而且深井水泵不适合低速启动,另外是不是参数没设好?

新派工控

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 52回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2009-05-09 13:09:12
14楼

回9楼,变频器地线确实没接,但柜子内装了低压避雷器,并且相同的柜子已用了不少,没碰到类似的事呀。

xiexingweixxw

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:27
  • 注册:2008年8月28日
发表于:2009-05-09 13:31:34
15楼

管道有问题,先用工频冲一下管道,再用变频启动,把加速时间调短,没有固定的加速时间,我调的都在3,4秒左右

FDD1997

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 935回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1082
  • 注册:2008年12月20日
发表于:2009-05-09 13:48:53
16楼

不能装漏电保护开关

 

szalpha

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 414回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:906
  • 注册:2004年8月06日
发表于:2009-05-09 14:49:56
17楼

地球人都快知道变频器电源端不能接漏电开关,有的地方是硬性要求你能改变吗?况且楼主目前的的问题也不是漏电开关的原因。

关于载波频率的高低我认为如果高是一好遮百丑,除了电机的噪声下降(其实也不是下降是超过人类的接受范围),其他全部是坏处:电机温升变大、电机漏电流变大、谐波含量变大...............。而目前楼主的电机是电潜泵那就能把载波调多低就多低!

电机按照现象看我寻思没有什么故障,变频器的话楼主可用多点来设定v/f曲线(目前大部分国产的都应该有这功能),我寻思就是v/f曲线没有设定好,多试一试看。

清心

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 623回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:804
  • 注册:2005年4月19日
发表于:2009-05-09 17:17:44
18楼

对于深井泵的这类负载特点比较突出,一是线路较长导致漏电流较大;二是对变频器在低速时的转矩要求较高。

深井泵在低速时必须能够提供较大的转矩才能将井水抽出来泵出井外,否则就会形成在低速时由于水压过大造成变频器低速过流(甚至有可能会导致电机堵转),一方面也是由于变频器在低速时对深井泵产生的扬程不够,使井水不能升到出水口,在将井水抽到出水口以前,变频器必须能提供较高的转矩,在低速时变频器的输出电压较低,为提高输出转矩,因此输出电流较大,从而导致过电流,对于电动机而言,电压的平方与转矩成正比,也就是说电压越高,能提供的转矩也就越高。

在多数场合,对于深井泵这类负载,最好是能在输出加交流电抗器,这样可以极大的改善线路漏电流和对电机的影响。

lwyconvo

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 78回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:156
  • 注册:2008年7月05日
发表于:2009-05-09 17:54:41
19楼

我今天也是遇到了这样一种情况,搞了一上午频率就只在6HZ左右,然后把压力表的线拆掉,直接用变频器启动,频率只上升到了10HZ,输出电流达到了34A(11KW的变频器),下午到了那里一试又好了.不知道是怎么回事.还有就是,在断电以后变频器启动以后也只达到10HZ,必须把水泵接到工频上开几次,然后再接变频器就OK,怪了.不知道具体的原因.

动力勇

  • 精华:19帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:317帖 | 4058回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7849
  • 注册:2004年10月13日
发表于:2009-05-09 18:02:03
20楼
难道你水锤在作怪?            

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 3 4 下一页 尾页