当三菱PLCFX1N在用drva或者plsr没有发脉冲中断时,下次就死机了 点击:1556 | 回复:5



sankauto

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2009年2月23日
发表于:2009-05-02 22:16:48
楼主
当三菱PLCFX1N在用drva或者plsr没有发脉冲中断时,下次在发脉冲时就没有脉冲输出就死机了,请高手赐教!谢谢!! 



小鱼儿???

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:82
  • 注册:2009年5月07日
发表于:2009-05-07 13:16:14
1楼

我也不会,进来看高手发表的

MPEG4

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:17
  • 注册:2008年10月18日
发表于:2009-10-04 19:45:44
2楼

DRVA中断不会死,PLSV中断了就会死机,我也碰到过这样的问题,不知道是怎么回事,

不过后来我在停止时是在走完后才停的,这样不会死了。我也好想知道这是为什么,希望有高手赐教

 

HuangYuehua

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:8帖 | 159回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:117
  • 注册:2008年8月28日
发表于:2009-10-04 19:48:11
3楼
再次发送脉冲时需要间隔一个扫描周期以上,不知道楼主的程序是否考虑这一点

填写您喜欢的笔名

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:30帖 | 198回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:583
  • 注册:2004年9月26日
发表于:2012-02-08 16:57:52
4楼

再次发送脉冲时需要间隔一个扫描周期以上

请问如何间隔一个扫描周期

芳季

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:86帖 | 5336回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20165
  • 注册:2003年1月31日
发表于:2012-02-08 20:55:10
5楼

请问如何间隔一个扫描周期啊?你竟然这么问!就是OFF一个扫描周期啦。