求教-变频器怎样在电网闪变中的保持正常运行 点击:251 | 回复:4



lzghcty

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:406
  • 注册:2007年1月17日
发表于:2009-04-30 09:28:29
楼主
我公司45KW以上的富士变频器在电网的闪变中欠压保护跳闸,请问各位高手,有没有能保持变频器正常运行的方法或是产品。



lzghcty

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:406
  • 注册:2007年1月17日
发表于:2009-04-30 10:51:15
1楼

没有人知道解决方法或是相关设备吗?

平和

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 1467回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2650
  • 注册:2004年3月21日
发表于:2009-04-30 13:20:48
2楼

1)激活利用变频器具有的"瞬时失压再启动"功能..

2)停机会造成重大损失的场合装设DC-BANK直流母线支撑系统,维持断电后继续运行..

lzghcty

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:406
  • 注册:2007年1月17日
发表于:2009-04-30 14:27:20
3楼
DC-BANK这个系统投资比较大吧。

安桥变频器

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 198回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:283
  • 注册:2009年3月18日
发表于:2009-04-30 15:52:46
4楼

搞个EPS也可以呀~`