最近连续的几件事情让我不得不挠头,也希望论坛的高手们帮忙分析

1。某欧美品牌变频器在车间行车提升机构上应用时出现自由落体现象, 该变频器具有机械抱闸时序功能采用速度闭环控制,通过对抱闸释放电流,抱闸释放速度的检测从而打开抱闸确保抱闸打开瞬间的转矩足够 防止溜钩现象。同时也有具有抱闸抱住的最低速度的设置参数。常规上讲在变频器停止时控制抱闸的变频器内部继电器应当打开使抱闸接触器线圈失电抱闸抱住。即使变频器故障也内部继电器也应该断开。但那是运行期间奇怪的现象却出现啦,变频器停止信号已给出,速度也降为0.此时即使空钩也自由落体,观察其输入输出点的二进制状态,令人不解的是在变频器停止时,控制抱闸的内部继电器确实一直闭合。这种现象一天内出现个4次左右

2.安川某系列变频器,上电故障继电器吸合。怀疑CPU内部处理信号有问题

3.爱默生EV2000,和某欧美系列产品,在几次工程中都出现,三线控制二线控制都出现误启动。同样的接线方式国产很多机器却没有这种现象。干扰干扰,郁闷!这是厂家那一块没做好啊。

 

不说啦该睡觉啦,不封杀改天继续说。




PistoN

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:23帖 | 13107回
  • 年度积分:18
  • 历史总积分:40065
  • 注册:2009年5月22日
发表于:2009-04-24 01:01:21
1楼
是否那个继电器故障,动作不灵敏?