ET200 331模块接线导致整个模块工作异常 点击:480 | 回复:3



jinpengtao

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 57回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:105
  • 注册:2008年3月29日
发表于:2009-04-18 15:19:40
楼主

PLC柜内有上下两个ET200站,153-1下各挂8个I/O模块,分别为开关量和模拟量,今天检修时在模拟量输入模块331上拆除了一个点,导致了整个模块上接的点在HMI上全部不显示,复位后正常,后来发现,先拆除“+”线运行正常,再拆除“-”线,运行依旧正常;如果先拆除“-”线,整个模块上接的8个点全部不显示,拆除的这个点组态模式是4线制,4-20MA,信号来至另外一个设备的控制柜;问题就是上面的这些描述,有高手可以解释下吗?

个人观点:拆除的这个点的电源非PLC柜供电,这个难道是故障的原因吗?如果把PLC柜和信号来源的控制柜“com“短接,问题会解决吗?(等待停机时证实)




涛声依旧

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 57回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:105
  • 注册:2008年3月29日
发表于:2009-04-19 16:10:50
1楼

描述的不清楚吗?怎么没有人回答?都没有碰到过?

孤独的小兵

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 100回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:202
  • 注册:2006年4月16日
发表于:2009-04-19 23:47:51
2楼

确实说得不是太清楚,这样说吧,首先要搞清楚几点,模拟量输入模块是不需要接电源的,而模拟量输出模块是需要接+24V DC的,他的输入输出,只检查2线这间的区别,这个跟开关量的输入输出不一样,跟接不接COM的关系不是很大,你如果很急的话,给我QQ发消息吧,我正好也在用这个模块做程序在,你把你的电路图和PLC图给我看看,就能找到问题

孤独的小兵

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 100回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:202
  • 注册:2006年4月16日
发表于:2009-04-19 23:48:09
3楼
QQ515074553

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师