首页 上一页 1 2 3 4 5 下一页 尾页

大家探讨探讨能否用最短的程序来实现64台电机启停 点击:2412 | 回复:91



zhouduoliang

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 156回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1219
  • 注册:2007年2月14日
发表于:2009-04-07 20:42:35
楼主
假设有64台电机(或可以是N台),通过FX系列PLC 的输出Y0,Y1,Y2,....分别控制第1台,2台,3台,.., 其中X0,X1分别为第一台的启动按钮,停止按钮; X2,X3分别为第二台的启动按钮; X4,X5分别为第三台的启动按钮,停止按钮, 其余依此类推. 请问能否用最短的程序来实现?大家探讨交流.



鸡蛋饼...

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 315回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:414
  • 注册:2003年8月26日
发表于:2009-04-17 15:50:28
81楼
wanggq这个同志很认真。从事PLC这个工作未超过3年,没有女友,未婚。

wanggq

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 5342回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10407
  • 注册:2004年8月21日
发表于:2009-04-17 15:53:05
82楼

 

  一般情况下,商人对新商品先进功能的宣传都是“不遗余力”的!甚至还有个别的情况是不惜“弄虚作假”和“浮夸”!譬如三菱公司对商品“FX1s ”的浮夸:编号为“Y992D87601A ”的《FX1s系列微型可编程序控制器使用手册》的第13页和第76页中有对1ms规格的定时器[T63]的描述为“保持型累积定时器”。其实,卖给我们中国的“FX1s ”中的[T63]都不具备“保持累积”的功能!对于这一点,我在八年前就向三菱在中国的代表商提出了异议。当时我是用电话向对方的工程师提出的,电话那头的工程师一言以蔽之曰:你们不懂PLC !请网友们参阅我的《FX1sPLC的[T63]是否真是累积型定时器?》一文!

 

  “FX3U ”的技术资料上宣传了“FX3U ”1.0及2.0版本追加的众多新应用指令,如果它有“基本指令操作对象的变址修饰”功能,也算是一大进步!为什么它不做这方面的详细宣传呢?!

 

  所以,在我没有实际操作过“FX3U”实体之前,不敢相信它有“基本指令操作对象的变址修饰”功能!

 

 

鸡蛋饼...

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 315回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:414
  • 注册:2003年8月26日
发表于:2009-04-17 15:54:26
83楼
WANGGQ这个同志很认真。 从事PLC工作未超过3年。没有女友,未婚。
 ------------------------工控改版后有时候发了帖子不马上显示出来,我都不知道有没有发成功,只能再发一次。

wanggq

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 5342回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10407
  • 注册:2004年8月21日
发表于:2009-04-17 15:56:22
84楼

引用鸡蛋饼... 的回复内容:wanggq这个同志很认真。从事PLC这个工作未超过3年,没有女友,未婚。

 


 


  “鸡蛋饼”网友胡说八道!

 

  本人已近花甲之年!有近40年的工龄。孩子都参加工作3年了!

 


tomli2007

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2007年11月30日
发表于:2009-04-17 16:32:38
85楼

   TO芳季之所以关注这个贴。是本人做过类似的项目。一条线有80多台电机,12轴伺服,12台变频器,24路模拟。用组态实行产能监控

所以说64台电机启停是有实用价值的。如有兴趣,考虑实时报警怎么写,这才是关键所在。

鸡蛋饼...

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 315回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:414
  • 注册:2003年8月26日
发表于:2009-04-17 16:35:10
86楼


                                                                

鸡蛋饼...

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 315回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:414
  • 注册:2003年8月26日
发表于:2009-04-17 16:35:54
87楼
靠 ,, 真是看走眼了。 。原来是个糟老头子。

鸡蛋饼...

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 315回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:414
  • 注册:2003年8月26日
发表于:2009-04-17 16:36:27
88楼
工控这个帖真是有点那个了,发 了也不显示, ,我都不知道有没有发出去。 。

wanggq

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 5342回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10407
  • 注册:2004年8月21日
发表于:2009-04-17 19:35:06
89楼

 

 本人虽年近“花甲”,但雄风犹存,宝刀未老! 而“鸡蛋饼”虽“嫩”,却比糟老头儿还“糟”!

 

 

芳季

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:86帖 | 5336回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20165
  • 注册:2003年1月31日
发表于:2009-04-17 22:11:32
90楼

TOMI

我意思是这个讨论的范围还没有涉及到真实的情况。不代表他没有用。象你所说明的情况,完全是一个现实的情况很多实用的功能,的确在这上面是没有考虑的。之所以没有考虑,就是因为大家觉得这个不能在抽象的论坛中说明清楚现实情况。研究非常费劲。你看现场的情况多么的复杂。

superly.xu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:62
  • 注册:2007年8月25日
发表于:2009-07-12 00:20:46
91楼
真是大开眼界,我刚毕业1年多,这期间也编了很多PLC的程序,可是基本上用的都是学校里教出来的东西,除了对硬件有更多的了解之外,软件上的进步真是微乎其微,我正在怀疑这条路继续走下去还有没有前途......
看了你们的讨论,我感觉不再这么迷茫了,还有很多很多东西要学习啊!
我感觉你们的程序就像在学校学C++的感觉,变址寻址,数组功能,逻辑运算等等,以前没感觉到PLC有这样的功能,特别是看你们的程序一步步简化的过程真过瘾!呵呵!