一直在工控网上得到了大家挺多的帮助,现在把我维修过的一些笔记供大家参考
1. 一台艾默生45KW变频器。拿来的时候逆变和整流,电源都炸了。把这些都修好后。居然缺相,本来以为缺相很好修,可是之后才知道不好修。这个缺相很奇怪。三个模块装上去,有两相是不对的。而装一个一个模块的时候却每一相都是好的。而且不对的两相对直流母线,对P是230V,对N是330V,而另一相刚好反过来,对P是330V 对N是230V。刚好相反。而三相中总会有一相是好的。而且好的这相会变。有时候在U相 有时候在V相,光耦,外围都是好的。主板也是好。本来以为是电源有问题,查了一下也是好,最后还是没有查到。没有办法的时候查了下报警光耦。没有想到居然是报警光耦坏的。而且是全部都是坏的。都现在都不明白,报警光耦坏会这样。不知道你们有没有遇到。
2.伦茨。一台伦茨变频器报OC2(接地故障),查驱动都是好的,传感器也是好的。测是一个47欧电阻变大所导致,这个电阻在风扇旁边边和8个104的电阻相连,
3.一台伦茨报LV低压。查是一个104电阻变大所致。和她在一起的有8个相同的电阻。
4.一台伦茨报OH过热,查风扇好的,别的也好。之后查到一个102的电阻变大成几白K了。这个电阻和控制板相连。在背面
5,一台伦茨变频器报OU。因为这个变频器炸过。可能别的东西也别炸坏了。查是一个15V三端稳压坏了。是贴片8脚的,
6.丹佛斯,VLT2800系列。一台11KW的。缺相而且三相都却。一般是一个24欧电阻坏。
7.一台丹佛斯报ERR7过压。查是一个电阻坏,在光耦的旁边8.
8.一台丹佛斯VLT2800 7.5KW变频器。报ERR37。查是一个1302的电阻坏,在功率卡旁边,
9德国.ELAU控制器,ELAU控制器是比较好的控制器。价格比较高。功能比较完善。以前公司专门修ELAU控制器。所以接触的比较多,
10/一台ELAU的MC-4控制器,一上电就报WD,看门狗出错,ELAU控制器里面每块分的比较好。基本上各个功能快都分开。一块是一块。居然是看门狗出错一般是复位方面的问题,查了看门狗没有发现问题。不过有个5脚的贴片芯片不知道。因为没有型号,把焊下来后居然好了。接上驱动器,电机运行稳定。
11.一台MC-4报低压。查是一个104的电阻变大所致。换了就好
12ELAU的早期控制器PMC-2,因为她比较早的时间出品的。所以一般都是电源的电容坏了。她也常常报的一个故障就是522(低压),一般就是电容坏了