当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
变频与传动
我要发帖
电机变频运行的尖叫声音
点击:
670
| 回复:
2
ts12345
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:326帖 | 2215回
年度积分:0
历史总积分:3943
注册:2008年2月13日
发表于:2009-03-27 10:23:51
楼主
电机变频启动运行时有尖叫声音, 而工频启动运行时没有。 这个问题对于变频调速的传动系统,似乎是大家都比较敏感的问题,也是常见的问题。但是,从现在变频器的发展水平,已经将电机的调频过程中产生的电磁噪声消减许多。我在使用西门子MM4系列的变频器控制国产调频电机的系统中应用,发现电磁噪声已经不是电机的主要噪声来源,机械噪声甚至是主要的噪声来源。尤其是当传动的转速(频率)超过额定转速(基频)以上,动平衡的差异产生的机械噪声和震动是主要的噪声来源。 建议先做一个试验,确定一下噪声是机械噪声还是电磁噪声。才好确定解决方案。将电机运行于噪声很大的转速下,操作系统的“自由停车”(也就是说封锁变频器的输出,电机断电流),这是如果噪声依然存在,就赖不着变频器了,说明是机械噪声,检查传动机械系统是否有什么问题,包括电机的机械问题。如果“自由停车”以后,噪声也随之瞬间消失,那就是电磁噪声,检查控制参数是否设定的最佳
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
gongkongybq
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 435回
年度积分:0
历史总积分:771
注册:2009年1月06日
发表于:2009-03-27 12:36:44
1楼
现在的电机,即使变频电机也很难适合变频器的高频运行,特别是频率很高的时候,机械性能就很关键了。
回复
引用
举报
ts12345
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:326帖 | 2215回
年度积分:0
历史总积分:3943
注册:2008年2月13日
发表于:2009-03-28 08:30:06
2楼
频率很高的时候,机械性能就很关键