交流接触器故障 点击:1045 | 回复:9



2026

    
  • 精华:2帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:31帖 | 651回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:516
  • 注册:2007年8月12日
发表于:2009-03-22 12:41:15
楼主
故障现象 原因分析 处理方法
线圈通电后,接触器不动作或动作不正常
1、线圈控制线路断路; 看接线端子有没有断线或松脱现象,如有断线更换相应导线。如有松脱紧固相应接线端子。
2、线圈损坏; 用万用表测线圈的电阻,如电阻为+∞ ,则更换线圈。
3、热继电器动作后未复位。 用万用表电阻档测热继电器的两个常闭点之间的阻值如为+∞ ,则按下热继电器的复位按钮即可。
4、线圈额定电压比线路电压高。 换上适应控制线路电压的线圈。
5、触头弹簧压力或释放弹簧压力过大。 调整弹簧压力或更换弹簧。
6、按钮触头或辅助触头接触不良 按钮清理触头或更换相应。
7、触头超行程过大。 调整触头超程

线圈断电后,接触器不释放或延时释放。
1、 磁系统中柱无气隙,剩磁过大。 将剩磁间隙处的极面锉去一部分,使间隙为0.1~0.3mm,或在线圈二端并联一只0.1uF电容。
2、 启用的接触器铁芯表面有油或使用一段时间后有油腻。 将铁芯表面防锈油脂擦干净,铁芯表面要求平整,但不宜过光,否则易于造成延时释放。
3、 触头抗熔焊性能差,在启动电动机或线路短路时,大电流使 触。头焊牢而不能释放,其中以纯银触头较易熔焊。 交流接触器的主触头应选用抗熔焊能力强的银基合金,如银铁,银镍等。
4、 控制线路接错 按控制线路图更正接错部位。
线圈过热烧损或损坏。
1、 圈的*作频率和通电持续率超过产品技术要求。 更换为相应*作频率和通电持续率的线圈。
2、铁芯极面不平或中柱气隙过大。 清理极面或调铁芯,更换线圈。
3、机械损伤,运动部分被卡住。 修复机械部分,更换线圈。
4、环境温度过高,或空气潮湿或含有腐蚀性气体使线圈绝缘损坏 更换安装位置,更换线圈。
电磁铁噪声过大。
1、短路环断裂 更换短路环或铁芯
2、触头弹簧压力过大,或触头越行程过大 调整弹簧触头压力或减小超行程。
3、衔铁与机械部分的连接销松,或夹紧螺丝松动 装好连接销,紧固夹紧螺丝。
相间短路
1、 触器堆积尘埃太多或粘有水气,油垢使绝缘破坏 接触器要经常清扫,保持、清洁、干燥。
2、在仅用电气联锁的情况下,可逆转换接触器的切换时间短于燃弧时间。 增加机械联锁。
3、灭弧罩破裂,或接触器零部件被电弧烧损而言中碳化 更换灭弧罩,或更换损坏的部件。




西门提问

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:423帖 | 3890回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7026
  • 注册:2003年5月05日
发表于:2009-03-24 12:32:34
1楼

好文章,收藏了。。。。。

大话东游

  • 精华:2帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:39帖 | 1815回
  • 年度积分:7
  • 历史总积分:8251
  • 注册:2008年12月19日
发表于:2009-03-24 13:33:42
2楼

还要添加一条  查看线圈的电压是不是220V或380V ,因为有时会不小心把零线或一相火线同时接在线圈的两端,我给别人调试时经常发现有这种情况。

2026

  • 精华:2帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:31帖 | 651回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:516
  • 注册:2007年8月12日
发表于:2009-03-25 13:17:25
3楼

个别样的故障还有很多的。

望大家积极的讨论······

weixp

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 478回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:524
  • 注册:2008年12月04日
发表于:2009-03-25 16:34:18
4楼

触点氧化厉害,接触电阻增大,也可能使线圈通电后接触器不能动作。

tianshaoshan

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 59回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:117
  • 注册:2005年9月16日
发表于:2009-03-28 20:21:07
5楼
“线圈损坏; 用万用表测线圈的电阻,如电阻为+∞ ,则更换线圈。”有的接触器,如:施耐德LC1-D150、170等,因线圈上接有电子线路,用万用表测线圈的电阻,电阻为+∞ ,但线圈完好,各位在检测时应注意

向往阳光

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 1321回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1463
  • 注册:2006年11月12日
发表于:2009-03-30 20:53:43
6楼
学习了,以后注意,谢谢提醒

sensors317

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 339回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:645
  • 注册:2008年12月30日
发表于:2009-03-30 21:16:38
7楼

学习了,多多发些实际用到的文章

浪子传奇

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 273回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:768
  • 注册:2009年2月28日
发表于:2009-03-30 21:17:48
8楼

线圈损坏; 用万用表测线圈的电阻,如电阻为+∞ ,则更换线圈。如线圈烧的厉害甚至熔了,有时也并非电阻为+∞ ,加一点,希望大家检修时注意。

天籁共鸣

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2009年3月31日
发表于:2009-03-31 08:16:09
9楼
谢谢楼主发表的文章,希望大家把自己的经验都发表出来供大家互相学习互相讨论。